Добрый день, помогите с программой на пр200, частотник не запускается, может кто то выложить подробное описание параметров, которые надо задать в частотнике
Добрый день, помогите с программой на пр200, частотник не запускается, может кто то выложить подробное описание параметров, которые надо задать в частотнике
Посмотрите проект. Там всё должно быть понятно.
Проект не открывается, меня интересуют сами настройки частотника для работы с RS 485. ПР пакеты выдает
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
8 группа совпадает, а где найти пункт про задание по 485?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Моя маленькая шпаргалка по настройке ПЧВ.
Параметр 8-30 (Протокол)
Задает используемый протокол связи; изменение протокола не вступает в силу до отключения ПЧВ.
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – не используется (по умолчанию);
─ «2» – протокол Modbus. - выбрать
Параметр 8-31 (Адрес интерфейса (RS-485))
Задает адрес интерфейса (RS-485) для протокола Modbus.
Значение выбирается в диапазоне от 1 до 126, по умолчанию – «1».
Параметр 8-32 (Скорость передачи данных)
Задает скорость передачи данных порта (бод).
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – 2400;
─ «1» – 4800;
─ «2» – 9600 (по умолчанию);
─ «3» – 19200;
─ «4» – 38400. - выбрать
Внимание! Изменение скорости передачи данных вступает в силу после ответа на текущие запросы интерфейса RS-485.
Параметр 8-33 (Контроль четности)
Задает контроль четности данных. Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – «0» – проверка на четность (по умолчанию);
─ «1» – проверка на нечетность;
─ «2» – контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит; - выбрать
─ «3» – контроль четности отсутствует, 2 стоповых бита.
Управление по RS485
в бите командного слова выбирается задание
Вкл 0000010001111100
Выкл 0000010000111100
P.S. Проект должен открываться. Проверил еще раз - всё ок.
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 05.09.2018 в 10:45.
Про предварительные задания.
Для всего перечня предустановленных параметров один регистр=3099.
Для записи конкретного задания необходимо сначала записать индекс параметра в 8 регистр, затем изменить значение 3099 регистра на требуемое.
т.е. для 0 задания пишем сначала в 8 регистр 0, затем в 3099 требуемое значение.
для 1 задания пишем сначала в 8 регистр 1, затем в 3099 требуемое значение и так далее.
Но по сети можно выбрать только четыре задания 0 (00), 1(01), 2(10), 3(11)
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 05.09.2018 в 10:58.