Тема: ОВЕН ПЛК управление теплым полом

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    москва
    Сообщений
    11

    По умолчанию ОВЕН ПЛК управление теплым полом

    Добрый день форумчане.В данный момент занимаюсь инсталляцией Умного Дома на базе ПЛК110. Встала техническая проблема по реализации управления жидкостным теплым полом.Суть задачи: Есть 6 зон теплого пола сведенные в коллектор, необходима реализовать возможность регулировки температуры каждого контура.Имеется нормально открытый сервопривод с напряжением 220в.при подаче напряжения он закрывается за определенный промежуток времени.Собственно вопрос: посредством чего можно реализовать точное управление положением привода(ШИМ?) либо необходимо какое то дополнительное оборудование.P.S Приводов с управляющим сигналом я не нашел(0.10в 4..20м.а)Возможно вопрос не совсем по теме форума но т.к основа система плк овен решил написать тут.СПС

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    бессмысленная затея пытаться регулировать Т воды в теплых полах, сам по себе ТП очень инерционная система.
    1. Регулировать надо Т помещения, просто отключая подачу в контур ТП, а чтобы ТП не стал холодным, периодически подавать в него горячую воду порциями (тут скорее эмпирическим путем, так как зависит от толщины стяжки). Например подавать кратковременно, чтобы ТП стал нейтральной температуры (режим комфорт).
    2. Когда перекроете все контура, отключать насос, если нет байпаса.

    Приводы вместо вентиля с резьбой 20х1,5 валом, ценник только не ласковый. Ну и есть нюанс, поставив привод в среднее положение, вы автоматом меняете расход через контур. Лучше приводы открыл/закрыл все же использовать.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    москва
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    melky Действительно хорошая идея!!Как думаете если поступить по такой схема:датчик температуры установлен в помещении. В codesys задать уставку Т скажем 25гр., при понижении Т в помещении привод открывается(привод в Нормально закрытом состоянии), при достижении норм температуры напряжение с привода снимается. Подобную схему я реализовывал в ГВС возможно и для бытовых нужд сойдет!?Спасибо за ответ.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    бессмысленная затея пытаться регулировать Т воды в теплых полах, сам по себе ТП очень инерционная система.
    1. Регулировать надо Т помещения, просто отключая подачу в контур ТП, а чтобы ТП не стал холодным, периодически подавать в него горячую воду порциями (тут скорее эмпирическим путем, так как зависит от толщины стяжки). Например подавать кратковременно, чтобы ТП стал нейтральной температуры (режим комфорт).
    2. Когда перекроете все контура, отключать насос, если нет байпаса.

    Приводы вместо вентиля с резьбой 20х1,5 валом, ценник только не ласковый. Ну и есть нюанс, поставив привод в среднее положение, вы автоматом меняете расход через контур. Лучше приводы открыл/закрыл все же использовать.
    А не проще держать обратку в заданном диапозоне?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    москва
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    А не проще держать обратку в заданном диапозоне?
    Каким образом?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Rask Каким образом вы себе это представляете ?
    1. Котел может еще питать бойлер и батареи, там другие температуры. А у ТП должен быть регулятор температуры помимо управления контурами

    Если вы имеете ввиду понижение обратки в самом ТП, то тоже с разгона не выйдет. У меня когда котел остывает (работает по Т помещения, где батареи), а насос ТП продолжает крутить, то наступает момент, когда полы начинают греть котел, обратка ТП выше чем подача получается.

    Оптимально перекрывать совсем, а чтобы у пола оставалась комфортная температура подавать порциями. Скажем 1-2 минуты подаем, 8-9 отключаем и ждем понижения температуры в помещении, тогда открываем на постоянку.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2017
    Адрес
    москва
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Rask Каким образом вы себе это представляете ?
    1. Котел может еще питать бойлер и батареи, там другие температуры. А у ТП должен быть регулятор температуры помимо управления контурами

    Если вы имеете ввиду понижение обратки в самом ТП, то тоже с разгона не выйдет. У меня когда котел остывает (работает по Т помещения, где батареи), а насос ТП продолжает крутить, то наступает момент, когда полы начинают греть котел, обратка ТП выше чем подача получается.

    Оптимально перекрывать совсем, а чтобы у пола оставалась комфортная температура подавать порциями. Скажем 1-2 минуты подаем, 8-9 отключаем и ждем понижения температуры в помещении, тогда открываем на постоянку.

    Спасибо за ответ буду пробовать!

  8. #8

    По умолчанию

    Основные критерии при проектировании системы регулирования температуры теплого пола - непревышение температуры подачи 60 градусов, поддержание перепада температур на подаче-обратке не более 10 градусов, избегание резких скачков температуры подачи. На 60 град. ставим предохранительный термостат, отключающий насос. Резкие перепады приводят к разрушению стяжки, поэтому регулирование путем импульсной подачи котловой воды - не самая лучшая идея. Оптимально - это регулирующий клапан с подмесом, т.н. трехходовой. И регулирование не по воздуху, а именно по температуре подачи, иначе вследствие большой инерционности колебаний температуры и перегрева избежать очень трудно.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Rask Каким образом вы себе это представляете ?
    Регулирование каждого контура отдельно - отсюда привод на каждый контур (трехходовой), датчик обратки - температуру в контуре держим по датчику. Насос на каждый контур, он работает постоянно. Все. Стандартная схема регулирования. Топик стартеру - почитайте к примеру, яснее станет: http://www.owen.ru/uploads/rie_trm232m_2139.pdf .
    melky
    не изобретайте велосипед.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    датчик обратки - температуру в контуре держим по датчику
    К тому времени, пока прогреется весь контур, и до датчика дойдет температура, трехходовой откроется на всю катушку, и в подачу пойдет теплоноситель с полной температурой котла, а это может быть и 80 градусов. И жильцы будут напоминать того петуха, которого дрессировали плясать под балалайку, привязывая его на сковородку, которую ставили на угли.

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •