Когда просто ставим галочку "создавать символьный файл" - и, это же трудно, не выбираем реально нужные переменные - в символьный файл попадает всё, в больших проектах десятки тысяч переменных.
Когда просто ставим галочку "создавать символьный файл" - и, это же трудно, не выбираем реально нужные переменные - в символьный файл попадает всё, в больших проектах десятки тысяч переменных.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Вернулся к тестированию ПЛК110-60 М02
Создал проект и разметил 700 подэлементов (2-byte) в конфигураторе ModBus Slave для RS232 и RS485-1 и еще 40 подэлементов для RS485-2
Загружается хорошо, выхода при этом работают. Но когда я создаю загрузочный проект и сбрасываю питание, то при восстановлении питания мигает индикатор "Работа" и проект не запускается. Если таблицу из конфигуратора удалить, то все загружается.
В контроллере ПЛК110-60 М01 все загружалось и после пересброса работало
Проект во вложении (все программные блоки удалиил)
Скажите, с чем это может быть связано? Спасибо!
Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 19.10.2016 в 11:48.
А еще в новой версии контроллера не удается:
1. Залить программу в контроллер с помощью plc_io
2. Поменять настройки порта с помощью EasyWorkPlc
В версии [01] заливалось и менялось все хорошо
Скажите пожалуйста, появились ли какие-то особенности либо данные возможности на данный момент в стадии разработки? Спасибо!
Какой версией PLC_IO Вы пользуетесь? Есть старая версия, которая содержит ошибки и полноценная новая, с поддержкой команд PLCBrowser из командной строки. Старую я бы не рекомендовал использовать.
EasyWorkPLC и не заявлялась. Ей вообще кто-то пользуется? Первый отзыв на много лет.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
1. Я использую программу, которую выкладывали на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=82459
2. А каким способом менять настройки порта RS-485 (адрес, скорость и т.д.) не используя исходный проект? Год назад мне подсказали именно такой способ
Скажите пожалуйста, каким образом и какими инструментами сейчас возможно решить данные задачи (прошивка и смена настроек порта без исходника)? Спасибо!
1. О, ещё и левый клон PLCIO непонятного содержания. Он точно нами не поддерживается.
2. Да, на предыдущей линейке был такой способ, но он не пользовался популярностью и его не поддержали. Хотя, если это так важно и будет несколько "потребителей" - мы можем вернуться к этому вопросу.
Обычно проект программы на ПЛК всегда есть и поменять что-либо не сложно. Для защиты кода от копирования в ПЛК М02 есть разнообразные средства, которых не было в предыдущей линейке.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Попробовал загрузить файлы (DEFAULT.CHK и DEFAULT.PRG) с помощью PLC_IO которая шла в комплекте на диске с контроллером ПЛК110[М02]. Однако не выгруженные с контроллера, ни созданные в среде codesys не работают, хотя процесс загрузки в командной строке шел и загруженные файлы на контроллер записались. Актуальная ли версия программы на диске и есть ли какие-нибудь особенности записи проектов с помощью данной программы в контроллер M02 (повторюсь, в М01 все загружалось)?
Ну я устанавливаю контроллер в систему к которой в дальнейшем (через год, два, а может и больше лет) будет подключаться верхний уровень. Естественно проект отдаваться никому не будет, только таблица регистров в руководство приложено. И как в данном случае изменить настройки порта?
Спасибо!
Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 29.10.2016 в 16:47.
Сравните файлы, скачанные с ПЛК с файлами, созданными средой (Create boot project) без логина
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый