    По умолчанию Когда необходимо применять дроссель после преобразователя?

    Здравствуйте.

    Раньше не сталкивался с этим.

    Подскажите пожалуйста, в каких случаях необходимо использовать дроссели после частотного преобразователя, например ПЧВ2.
    Необходимо запустить насосы Грюнфос мощностью 30 кВт. для циркуляции теплоносителя. Как определить необходимость установки дросселя?

  2. #2

    По умолчанию

    Если двигатель рассчитан на применение ЧРП - то моторный дроссель не нужен. У Данфосса он не нужен.
    Скорее нужен сетевой дроссель, если сеть слабая, и не выдаст повышенного тока.
    Кроме того, часто ЧРП не просто не нужен - даже вреден. Например - для теплоносителя в радиаторах (в общем случае).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Кроме того, часто ЧРП не просто не нужен - даже вреден. Например - для теплоносителя в радиаторах (в общем случае).
    А поподробнее?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Здравствуйте. Присоединяюсь к вопросу. В моём понимании, у этого дросселя двойное назначение:
    1. Уменьшить количество электромагнитных помех. Вроде есть рекомендации ставить его, если длина кабеля до двигателя больше 25-50-100 метров, в зависимости от авторства рекомендаций.
    2. Избежать пробоя изоляции старых электродвигателей, вызванной большой скоростью нарастания напряжения.
    Сталкивался ли кто нибудь с 1. и особенно с 2.?
    Последний раз редактировалось rwg; 05.05.2016 в 13:12.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В целом правильно.
    1. снизить помехи. Но если помещение техническое и если нет рядом приборов, которым мешает, то и не нужен он.
    2. если линия до мотора длинная. Обычно более 100м.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Кроме того, часто ЧРП не просто не нужен - даже вреден. Например - для теплоносителя в радиаторах (в общем случае).
    Вот у меня как раз такая ситуация, теплоноситель в теплообменнике. Необходимо снизить расход теплоносителя и я думал снизить обороты двигателя, правда не ЧРП а в векторном режиме. Почему вредно применение ЧРП для теплоносителя???

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Не тем путем идете.
    Снизите обороты- упадет давление.
    Расход снижается снижением температуры носителя и балансировкой системы.
    Ставить нужно 3-х ходовой и подмешивать.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Не тем путем идете.
    Снизите обороты- упадет давление.
    Расход снижается снижением температуры носителя и балансировкой системы.
    Ставить нужно 3-х ходовой и подмешивать.
    Так захотел заказчик. У него уже стоят насосы, производительность которых больше чем нужно. Моя задача запустить их и снизить обороты.

Похожие темы

  1. 2ТРМ1 необходимо настроить
    от mattewjack в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 13:26
  2. Моторный дроссель
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 15:10
  3. необходимо написать программу
    от Shus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 11:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  5. 2ТРМ1 необходимо подключить к ПК
    от Ivan2009 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 15:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •