Тема: ТРМ200 теряется канал связи RTU Modbus

  1. #1

    Post ТРМ200 теряется канал связи RTU Modbus

    Здравствуйте.

    Используем преобразователи ТРМ200-Н. Преобразователи установлены на энергетических ПС.
    В некоторых случаях наблюдается разрыв канала связи после 5 часов работы по протоколу Modbus. Предполагаем, что канал рвется из-за каких-либо помех. Устройство сбора информации и преобразователь находятся на расстоянии 1-1,5 метра, соединены экранированной витой парой и находятся в металлическом шкафу.

    В лабораторных условиях проверили, что при многократных разрывах канала прибор в некоторый момент отказывается восстанавливать канал до перезагрузки преобразователя по питанию. После перезагрузки канал восстанавливается.

    Есть ли у Вас готовые решения на сегодняшний день по данной проблеме?

    Созвонился с Техподдержкой, сошлись на разнице стоповых битов: У нас 1, у ТРМ200 - 2, у себя поменяли... результат тот-же. канал с какого-то момента восстанавливается только при перезагрузке устройства (ТРМ200-Н).

    Вопрос открыт.

  2. #2

    По умолчанию

    Подобные сообщения на форуме появляются регулярно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Подобные сообщения на форуме появляются регулярно.
    Подобные ответы встречаются регулярно, но смысла в них нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РиссаТС Андрей Посмотреть сообщение
    Подобные ответы встречаются регулярно, но смысла в них нет.
    Могу уточнить, только тебе от этого не полегчает. Устанешь ждать когда эту проблему устранят. Если связь не восстанавливается после разрыва/восстановления линии связи, то это явно говорит о том, что надо корректировать код прошивки прибора. Если в схеме прибора есть охранный таймер, то подобной проблемы в принципе не может быть. При корректной организации обмена по последовательному порту связь должна восстанавливаться после разрыва/восстановления линии связи. Попробуй поставить на концах линии связи резисторы 120 Ом.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.03.2015 в 13:48.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот так понятнее Спасибо за развернутый ответ.

  6. #6

    По умолчанию

    Проблемка была по протоколу RTU Modbus, обещают исправить, меняем оборудование.

Похожие темы

  1. ТРМ200-202 + MODBUS-RTU + SCADA
    от mkv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 16:57
  2. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 09:03
  3. теряется программа
    от OlegN в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 15:24
  4. ТРМ200 v02.0024 с АС3-М нет связи с РС
    от Teplo59-003 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 01:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •