Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Ограничения по количеству переменных в ModBus Salve ПЛК-110

  1. #1

    По умолчанию Ограничения по количеству переменных в ModBus Salve ПЛК-110

    Существуют ли какие-либо ограничения по количеству переменных в ModBus Slave контроллера ПЛК-110?
    Столкнулся с проблемой что при размере области памяти Modbus Slave в 408 регистров, сразу после программирования контроллера, в независимости от установленного длительности цикла, происходит сбрасывание соединения c ПЛК по Ethernet? При уменьшении кол-ва регистров до 248 ситуация не сильно улучшилась.

  2. #2

    По умолчанию

    408 регистров - не так уж и мало, можно, конечно, переписать обмен через библиотеки, чтобы не затрагивать конфигурационную область памяти, но как вариант, попробуйте прошивку 2.15.3 (http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120358). Длительность цикла не должна превышать 20-30 мс для нормальной работы портов. Проблема именно с обменом по ModBus TCP?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    408 регистров - не так уж и мало, можно, конечно, переписать обмен через библиотеки, чтобы не затрагивать конфигурационную область памяти, но как вариант, попробуйте прошивку 2.15.3 (http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120358). Длительность цикла не должна превышать 20-30 мс для нормальной работы портов. Проблема именно с обменом по ModBus TCP?
    Опрашиваться контроллер будет по RS-485. Пробовал менять на RS-232. Результат такой-же...
    Программирование контроллера осуществляется по Ethernet каналу. При программировании контроллера, после этапа заливки файла PRG, во время заливки файла "config.dat", в "Конфигурации ПЛК" экран статистики обновляется регулярно. После заливки конфигурационного файла и в момент заливки файла "SDB" обновление прекращается и соединение обрывается. Последующие подключения к контроллеру через Ethernet обновляют один раз отображаемый экран и снова происходит обрыв соединения.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    408?! Что там в них? Это ж несколько тысяч точек дискретного I/O. Это ж две сотни чисел с плавающей запятой. Откуда столько берётся, если не секрет?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    408?! Что там в них? Это ж несколько тысяч точек дискретного I/O. Это ж две сотни чисел с плавающей запятой. Откуда столько берётся, если не секрет?
    Вывод на панель температур по 7 нагнетателям - 102 аналоговых тега по 2 байта, 102 1-но байтных ошибки по этим тегам, 8-ми строковый архив событий по 40 байт на строку. ну и еще управляющие и дискретные теги.
    С ограничениями на память не сталкивался пока, поэтому использую эту память на "широкую ногу"...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CTARuK Посмотреть сообщение
    После заливки конфигурационного файла и в момент заливки файла "SDB" обновление прекращается и соединение обрывается. Последующие подключения к контроллеру через Ethernet обновляют один раз отображаемый экран и снова происходит обрыв соединения.
    А зачем Вам нужен символьный файл (SDB)? Вы также собираетесь передавать данные через ОРС-сервер от 3S?

    Цитата Сообщение от CTARuK Посмотреть сообщение
    в "Конфигурации ПЛК" экран статистики обновляется регулярно.
    Вот этот момент не совсем понятен, можете пояснить?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Каким образом 408 регистров = 816 байт поместились в ограничение М=360 байт ? и 248 регистров = 496 байт
    Модификация ПЛК самим Кодсисом же ограничена ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Что-то не то у вас .
    ПЛК 110-60м живет нормально и работает в конфигурации на слэйве 520 вордов и еще 50 даблвордов .
    Длительность цикла 5 мс.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    А зачем Вам нужен символьный файл (SDB)? Вы также собираетесь передавать данные через ОРС-сервер от 3S?
    Да. Есть какие-то замечания по нему?
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Вот этот момент не совсем понятен, можете пояснить?
    Проще - после заливки config.dat соединение обрывается. При последующих подключениях к ПЛК происходит единичное обновление данных на экране и снова соединение обрывается.
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Каким образом 408 регистров = 816 байт поместились в ограничение М=360 байт ? и 248 регистров = 496 байт
    Модификация ПЛК самим Кодсисом же ограничена ?
    Здесь написано подругому
    L - объем памяти ввода/вывода 360 байт (Low license)
    M - объем памяти ввода/вывода не ограничен (Med. license)
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Что-то не то у вас .
    ПЛК 110-60м живет нормально и работает в конфигурации на слэйве 520 вордов и еще 50 даблвордов .
    Длительность цикла 5 мс.
    Значит буду дальше искать причину...

  10. #10

    По умолчанию

    С помощью библиотеки ModBus.lib можно запилить слейв на RS. правда только ModBus ASСII. и передавать хоть тыщю регистров )
    использовал MB_ASCII_RX & MB_ASCII_TX

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 15:29
  3. Вопрос по количеству ПИД на ПЛК-100
    от Ser_y в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 22:07
  4. Ограничения файловой системы ПЛК?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:22