Тема: Проблемы с датчиками !

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Вам проще автоматику безопасности сделать на специализированном контроллере или плк.
    А САР - уровень, разрежение, давление пара (нагрузка) - на ТРМ-12, соотношение газ\воздух - на ТРМ-212. И тумблера отдельно поставить - руч\авт. и "больше\меньше", как в Р-25.
    И переделки минимальные и работает безотказно. Дёшево и сердито.
    Да не спорю , задумки такие были давно уже. НО пока все более-менее работает и главное пугает ростехнадзор. Это уже изменение проекта, инспектор думаю будет не совсем рад.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Да не спорю , задумки такие были давно уже. НО пока все более-менее работает и главное пугает ростехнадзор. Это уже изменение проекта, инспектор думаю будет не совсем рад.
    Проект нужно менять обязательно.
    Мы сделали так: проект был для вновь вводимого котла (нового), а в нём указано, что автоматика двух остальных котлов выполнена в соответствии с ним.
    Потихоньку сами и переделали на двух котлах автоматику.
    И претензий со стороны Ростехнадзора не было.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    НО пока все более-менее работает

    И автоматика безопасности с механическими датчиками не подводит? Обычно, с разрежением - те ещё танцы с бубном...
    Просто, интересно!
    И что - Р-25 все в автоматическом режиме?
    Обычно, кроме уровня, редко что на Р-25 функционирует нормально. И то - не везде и не всегда.
    Куда ни придёшь - всё в ручном режиме.
    Недавно, автоматику "кристалл" видел)))). И РПИБ. И систему контроля пламени на радиолампах 6н6п Вот где раритеты. Конечно, ничего не работает - вся надежда на оператора.
    Последний раз редактировалось kolyan; 19.12.2012 в 13:59.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Обычно, кроме уровня, редко что на Р-25 функционирует нормально.
    Вообщем такая же ситуация. Но операторы уже видимо привыкли(главное тумблеры работают на р25) и жалоб нет.

  5. #25

    По умолчанию

    А у нас теперь привыкли, что весь котёл в автомате.
    Вроде, жалоб не поступало))).

    А, если серьёзно, то мне, как КИПовцу намного легче работать стало.
    У меня объектов на предприятии ещё куча, кроме паровой котельной. Там тоже дел хватает.
    А раньше и аварийные ситуации бывали на котельной и остановки.
    Сейчас, - никаких проблем (главное, не сглазить).
    Никаких настроек, подстроек, ремонтов.
    Только первичные датчики автоматики безопасности возим на ремонт.
    Через укт-38 собираем с ТРМ-12 данные на компьютер (с трм-212 - напрямую).
    На компе - программа овен процесс менеджер.
    С помощью неё избавились от самописцев ( по правилам - у котлов свыше 10 тонн пара в час пишется давление пара в барабане и уровень).
    Последний раз редактировалось kolyan; 19.12.2012 в 19:01.

  6. #26

    По умолчанию

    Давайте вернемся к датчикам.
    Датчик ПД100
    При работе 5-15 минут показывает нормальное значение(~11 ma), а дальше вылетает в 21 - 22 ma, если разомкнуть цеть или сбросить по питанию - то датчик какое то время показывает нормальное значение, и снова в 22.
    Цепь: МВА8, БП36 (тот же датчик пробовали на ПЛК150 БП36).
    Такая ерунда повторяется уже на объектах трех.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Не теряйте время на анализ проблемы. Вы приобрели готовое изделие(которое обязано работать), данным вопросом должен заниматься производитель. Как сказано выше, только хирургическое вмешательство полностью лечат этот баг.

  8. #28

    По умолчанию

    Т.е. замена датчика? причем видимо другой марки или серии,
    Что удивительно - датчик работающий до этого на другом месте, поставленный на проблемное тоже начинает вылетать в 22 mA.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    Датчик ПД100
    При работе 5-15 минут показывает нормальное значение(~11 ma), а дальше вылетает в 21 - 22 ma, если разомкнуть цеть или сбросить по питанию - то датчик какое то время показывает нормальное значение, и снова в 22.
    Цепь: МВА8, БП36 (тот же датчик пробовали на ПЛК150 БП36).
    Такая ерунда повторяется уже на объектах трех.
    Подтверждаю данный дефект. Примерно у каждого десятого датчика.
    Лечение простое: перешли на датчики другой фирмы по цене 1500р. и габаритами в два раза меньше
    Последний раз редактировалось Nik; 17.02.2013 в 09:22.

  10. #30

    По умолчанию

    Нами в конце 2012 года был проведен большой объём работ по повышению качества производимых нашим предприятием датчиков давления модели ПД100. В частности, были внедрены следующие технические решения:

    1) С августа 2012 г. ВСЕ выпускаемые нашим объединением датчики давления проходят суточную проверку под номинальным давлением в специально созданной службе технического контроля. Это исключает попадание к клиентам неработоспособных приборов.

    2) С сентября 2012 г. на датчиках устанавливается активная термокомпенсация температурной погрешности сенсора.
    Ранее датчики имели пассивную термокомпенсацию резисторами, поэтому влияние температуры среды вносило существенную дополнительную погрешность в показания.

    Теперь при калибровке датчиков ПД100 проводится дополнительный цикл при температуре 80 °С, в ходе которого отклонения показаний сенсора записываются в процессор. В дальнейшем процессор компенсирует температурную погрешность показаний при работе датчика в средах с высокой температурой.

    3) В программу микропроцессора нашими инженерами внесены изменения, снижающие количество ситуаций, которые микропроцессор ранее ошибочно интерпретировал как аварийные (помехи от частотных преобразователей, скачки давления и т.п.) и переводил датчик в показания вне заявленного диапазона.
    Клиентами это понималось как неисправность («залипание») датчика. Теперь такие ситуации исключены.

    4) В середине 2013 г. планируется перевод модели ПД100 на сенсоры европейского производства.
    Это позволит заметно улучшить характеристики приборов. Как именно – читайте наши следующие рассылки.

    Количество возвратов снизилось с 6,33% в 2010г до 0,23% в 2012.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100-220 с 12-вольтовыми датчиками
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 22:42
  2. МПР51 и расстояние между датчиками
    от romullls в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:12
  3. Проблема с емкостными датчиками
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 10:37
  4. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2