Подскажите плз с выбором оборудования!
Вечер добрый!
Необходимо установить систему мониторинга параметров теплоносителя в теплоцентре и насосной станции. Только лишь мониторинга.
Выбрал ПЛК63 с необходимыми датчиками и СП270 для вывода. Все правильно сделал?
-
Супер Модератор
Мало данных.
Какая система? Будут ли передаваться данные на верхний уровень?
Беспроводная связь\сигнализация?
Количество и тип датчиков, которые планируется мониторить?
Что надо делать с показаниями датчиков? Если просто опросить, и показать, то возможно хватит и модулей ввода...
-
Извиняюсь. Дополняю.
На верхний уровень передаваться не будут, связь по RS-485.
Мониторить необходимо 6 датчиков (температура, давление (не определился пока каких)).
Показания необходимо опросить, показать и если нештатка просигнализировать.
-
Супер Модератор
Тогда оптимально ПЛК63.
Ну и при необходимости СП270
-
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в программном обеспечении к панели СП 270, есть возможность производить математические операции с данными (сравнение, умножение, деление)?
-
Супер Модератор
Панели не имеют встроенных функций математики