Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 35

Тема: weintek+пр200+пр200

  1. #1

    По умолчанию weintek+пр200+пр200

    Добрый день.
    Помогите подключит две ПР200 к weintek MT8072IP, в интернете нечего не нашел.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png rs485.png (25.6 Кб, Просмотров: 37)

  2. #2

    По умолчанию

    Не могу привязать вторую пр200 к панели
    проект.png

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,195

    По умолчанию

    Делаете одно подключение.
    А к регистрам ПР обращаетесь как Адрес#Регистр

  4. #4

    По умолчанию

    Можно поподробнее?

  5. #5

    По умолчанию

    1-Пр200 адрес 2
    2-Пр200 адрес 4

  6. #6

    По умолчанию

    И еще вопрос прки могут передавать сетевые настроики друг другу или надо все писать через панель?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ViktorKIp Посмотреть сообщение
    1-Пр200 адрес 2
    2-Пр200 адрес 4
    Обращаемся к регистру 300 ПР1: 2#300
    Обращаемся к регистру 450 ПР2: 4#450

    Так же, если в настройках поставить номер станции по умолчанию 2, тогда к первому ПР можно обращаться просто но номеру регистра

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ViktorKIp Посмотреть сообщение
    И еще вопрос прки могут передавать сетевые настроики друг другу или надо все писать через панель?
    Что значит передавать сетевые настройки? Или вы имеете ввиду, могут ли ПР-ки обмениваться между собой данными? - Нет не могут, панель должна прочитать данные с одного ПР и записать их в другое ПР

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,195

    По умолчанию

    Могу дать инструкцию по EasyBuilder на русском языке. Правда она старенькая, но для первого знакомства пойдет

  10. #10

    По умолчанию

    Блогадарю,давайте

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. ПР200 RS485 подключение панели Weintek 7081
    от Dmitry-357 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 09:22
  3. Как передать число из панели Weintek в ПР200
    от pozdn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 12:50
  4. ПР200 и Weintek
    от Melot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 17:17
  5. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •