Добрый вечер, подскажите возможно ли подключить к облачному сервису преобразователь частоты inStart MCi g22?
Добавляю прибор в облачном сервисе:
Тип прибора - Произвольный прибор Modbus
Индификатор - номер шлюза
Адрес в сети - адрес из настройки преобразователя частоты
Настройка сом порта - 8N1 (как и в преобразователе частоты)
Скорость - 9600 (как и в преобразователе частоты)
Таймаут между символами - 50
Таймаут всего сообщения - 600
Протокол Modbus - RTU
Настройки ПЧ
Параметр 4.1.00 - скорость обмена 9600
Параметр 4.1.01 - Формат данных 8N1
Параметр 4.1.02 - Локальный адрес машины - 3
Параметр 4.1.03 - Задержка отклика - 2 мс
Параметр 4.1.04 - Тайм-аут обмена - 00.0 (недействительно)
Параметр 4.1.05 - Формат обмена данными - RTU
Параметр 4.1.06 - Передача данных по MODBUS - есть ответ
При данных настройках, нет ответа от прибора. Пишет прибор не в сети.....
Не особо понятно, что за настройка тайм-аут обмена и Передача данных по MODBUS (есть ответ или нет ответа)
Задержка отклика: если преобразователем частоты осуществляется прием данных, и время установленное
функциональным кодом P4.1.03 истекло, преобразователь частоты начинает передачу данных.
Тайм-аут обмена данными: если интервал между кадрами данных, принятыми преобразователем частоты,
превышает интервал, установленный функциональным кодом P4.1.04, преобразователем частоты
осуществляется подача аварийного сигнала отказа Err14, сеанс обмена считается ошибочным. Если тайм-аут
установлен равным 0.0, тайм-аут недействителен.
При изменении параметра P4.1.04, возникает ошибка и ПЧ уходит в аварию и отключается.