Как передать (преобразовать) по модбасу РТУ с СПК на СП307 - DWORD???
И как наоборот????
Как передать (преобразовать) по модбасу РТУ с СПК на СП307 - DWORD???
И как наоборот????
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Добрый день.
Посмотрите пример:
https://owen.ru/upl_files/PO/primer_...odesys_3.5.zip
Там показано, как передать REAL.
Для DWORD - все по аналогии, в панели в настройках элемента на вкладке Дисплей потребуется указать нужный формат.