У заказчика на экране ПР200 появилось сообщение "Перенастройте джамперы".
До этого ни разу такого небыло.
Про какие "Джамперы" ПР200 говорит и почему до этого такого сообщения небыло?
Порядка 15 изделий отправили заказчикам.
У заказчика на экране ПР200 появилось сообщение "Перенастройте джамперы".
До этого ни разу такого небыло.
Про какие "Джамперы" ПР200 говорит и почему до этого такого сообщения небыло?
Порядка 15 изделий отправили заказчикам.
Добрый день. Скорее всего клиент зашел в системное меню выбора типа датчика, это предупреждение выскакивает для того, что бы при перенастройке типа датчика пользователь не забыл изменить так же положение датчика на плате. Если клиент туда заходит с целью просто посмотреть тип входа, то ничего делать не надо.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ