n-p-n типа, открытый коллектор 400 мА при напряжении 60В
Подскажите маркировку используемых оптопар, а то типовые параметры обычно 70В/50мА
n-p-n типа, открытый коллектор 400 мА при напряжении 60В
Подскажите маркировку используемых оптопар, а то типовые параметры обычно 70В/50мА
Нет таких оптопар. В "ОВЕН" либо нолик лишний приписали, либо внешний транзистор к оптопаре подключили.
наверное оптореле?
Мне кажется, что реально ошиблись. Я спалил 4 канала
200ма была нагрузка
Индуктивная?
Нет. Светодиод яркий