Добрый день. У клиента используется 5 модификация трм151 для регулировки соотношения газ/воздух. Входы 4-20 мА, на первом входе датчик давления воздуха 0...2 кПа, на втором газа 0...40 кПа, выход 4-20 мА управляет частотником.
Возникает периодически ошибка № 32 и регулирование останавливается. Что можно сделать? Как исправить настройки или может быть просто отключить эту ошибку для нормальной работы прибора?
Настройки в файле. Спасибо.
Эта ошибка говорит о том, что в момент пересчета графика пропадают показания с второго датчика. (кратковременного).
Проведите операции по защите прибора от воздействия электромагнитных помех.
Экранирование кабелей.
RC цепочки параллельно реле.
Вынесением силовых автоматов из шкафа управления.