Доброго времени суток. Вопрос такой: Есть рабочий проект, работает по протоколу ОВЕН, возникла необходимость использовать протокол MODBUS не уходя с ОВЕНА (проблемно сразу все переписать). если установить второй АС-7?
Доброго времени суток. Вопрос такой: Есть рабочий проект, работает по протоколу ОВЕН, возникла необходимость использовать протокол MODBUS не уходя с ОВЕНА (проблемно сразу все переписать). если установить второй АС-7?
Последний раз редактировалось LEX2030; 28.02.2016 в 18:34.
Спасибо.
Будет конфликт на линии.
Лучше переделать сразу на Modbus - много проблем снизится сразу.
Спасибо.
Линия для Modbus будет отдельная.
Спасибо.
Тогда ваш вопрос не понятен - используйте еще один конвертер USB-RS-485 или Ethernet-RS-485
Спасибо.