Можно ли на ТРМ148 регулировать температуру 4 Тэнов по закону ПИД без БУСТов ,а с помощью ТТР(ШИМ)?Какую выбрать модификацию ?
Можно ли на ТРМ148 регулировать температуру 4 Тэнов по закону ПИД без БУСТов ,а с помощью ТТР(ШИМ)?Какую выбрать модификацию ?
электронщик до мозга костей и не только
Можно воспользоваться первой модификацией с выходом Т. Мощность будет регулироваться ШИМ. Если необходима коррекция уставок от дополнительных датчиков по графику уставки, то можно воспользоваться 5ой модификацией. Если нужно регулировать температуру самих ТЭНов, то датчик температуры расположите поблизости.
Датчики расположены в пределах 3метров .Нужно задавать и поддерживать заданную температуру(без графика) .Хочу использовать ПИД ,так как из-за инерционности обьекта большое перерегулирование при 2х зонном регулировании (использовал ТРМ 201)
Последний раз редактировалось rovki; 26.10.2012 в 12:25.
электронщик до мозга костей и не только
Да, правильные настройки ПИД позволяют значительно точнее выходить на уставку.