Тема: Опять про самопроизвольную остановку ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Опять про самопроизвольную остановку ПЛК110

    Всем привет!

    И чтобы не было глупых вопросов, сразу отмечу: модуль Button стоит!

    На объекте уже неоднократно было замечена остановка ПЛК110-60М.
    Вот лог загрузки после нажатия сброса:
    Код:
    DATAFLASH initialized successful
    
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=179988480
    Master clock=59996160
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=12
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    at 20080038, s=4
    Read Flash: .at 20080040, s=4
    at 20080048, s=4
    ..........................at 20080050, s=4
    ..........................................................................
    DATAFLASH READ OK
    
    Flash read takes 3485 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 4699 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 2654 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 5704 blocks
    It is 440 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 175 times
    
    Reset status information.......................
    PLC was reset by reset button!
    
    Last run module Id   =190
    Last post module Id  =131
    Total control code   =18
    Max cache utilisation =4
    local_status         =4
    run_level            =1
    Run levels stack: ff ff ff ff ff  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    ................................................
    at 200800a0, s=28
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary  VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:33:07 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:01:0C:E1
    IP 10.0.0.4
    GATE 10.0.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    
    Loading PLC core completed!
    
    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
    Смущает одна строка: Check for adress 72 ...FAILED!
    Ну и вообще что с ним не так?

    Программа в основном работает с модулем UNM: опрашивает два контроллера по MODBUS, один МВА8 и два счетчика Меркурий. При отладке были перезагрузки при работе, но вылечилось установкой пауз при опросе контроллеров и введением задержки в 1 мс при начале прослушки линии после отправки запроса по MODBUS. Глюк выражался в том что в буфер прилетала какая-то ерунда, предположительно от счетчиков, т.к. после их отключения, проблема с этими "левыми" байтами пропадала. Сама программа проверена уже неоднократно - перекрываний областей памяти нет. Так что корень проблемы видимо в работе UNM.

  2. #2

    По умолчанию

    С логом все нормально.
    72 модуль - он в ПЛК с аналоговым входом.
    Причина остановки не ясна, и надо разбираться. Если Button стоит - дело не в этом.
    Считайте пожалуйста из ПЛК файлы Log.txt и Debug.txt и вышлите на a.prikhodko@owen.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Каков минимальный цикл работы контроллера? Просто у меня с библиотекой UNM на плк100 меньше 10мс проект не запускался, а на 150 уже хватало 5мс. Может здесь тоже что то с этим связано

  4. #4

    По умолчанию

    Логи получится считать не скоро... Я там сам смогу на месте по ним диагностировать причину?

    Цикл 1 мс. Увеличение (даже 2 мс) начинает давать сбои при работе с UNM - начинаются пропуски байтов...

    Николаев Андрей и capzap - могу отправить файл программы. Сможете глянуть?
    Тут выложить не могу - проект коммерческий и еще не сдан.

    Кстати один интересный (и может быть важный) момент: когда были перезагрузки, то контроллер не всегда стартовал. Приходилось нажимать F5. Он же вроде должен сам выйти в тот режим в котором был до перезапуска?

    PS Сначала грешили на разводку питания. Проверили. Нашли косяки монтажников. Переделали. Не помогло.
    Последний раз редактировалось JIexa21; 26.06.2012 в 15:01.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    у меня нет 110 и меркуриев, так что я пас

  6. #6

    По умолчанию

    Файлы можно получить не мешая работе ПЛК. Подключиться CoDeSys и в ПЛК Браузере командой считать - получить оба файла.
    На месте не сможете - я не уверен, что смогу. Надо показывать программистам.

    Если контроллер не стартовал после перезагрузки причины в 90% всего две:
    Не создан загрудочный проект, но тогда бы никогда не запускался.
    Таки не стоит Button или почему то не перехватил управление. Попробуйте проверить версию Target файла, и удалить и заново поставить данный модуль.
    Проект присылайте, но я не силен в программировании...

  7. #7

    По умолчанию

    И проект загрузочный и батон стоит - ну я же не первый день программирую...
    Таргеты проверял, переустанавливал, заодно перешивал ПЛК - этот этап уже пройден.
    Кстати когда этот проект (в начальной стадии) гонял на ПЛК150 - все летало и не глючило. Только контроллер и счетчик были по одной штуке - просто модули по два раза опрашивали одни и те же адреса.
    Уже склоняюсь к тому что сам контроллер не исправен - не понятно откуда берется мусор на RS485...

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JIexa21 Посмотреть сообщение
    Таргеты проверял, переустанавливал, заодно перешивал ПЛК - этот этап уже пройден.
    я вот засомневался что все правильно, после этой фразы. Надеюсь сперва перепрошили, а потом таргеты поставили

  9. #9

    По умолчанию

    Прошивка и таргеты - немного разные программы.
    Вообще в контроллере была залита последняя прошивка, таргет ставился тоже последний, который именно для этой прошивки. Контроллер перешивался уже просто от безысходности.
    И если была бы несостыковка связки "прошивка-таргет", то перезагрузки были бы постоянны. Я как-то экспериментировал с соткой - контроллер даже не мог загрузится.
    Сегодня узнавали - пока без перезагрузки стоит с пятницы. Простоял бы он с неправильным таргетом столько дней?

  10. #10

    По умолчанию

    Вот логи. По debug.txt перезагрузка из-за "собаки". Попробовал увеличить время цикла, немного изменив таймауты. Хотя все равно какой-то "мусор" присутствовал (как раз его и убрал таймаутами), но перезагрузок и отключений вчера не наблюдалось. Т.к. в самой программе зависания исключены - нет бесконечных циклов и т.д., то подозреваю что ошибка где-то в работе самого UNM. Может он у вас там прерывания запрещает при приеме очередного байта? При скорости 9600 один байт будет приниматься более 1 мс (старт+стоп+8бит ~0,001042 c) и тогда можем и уложиться в один цикл, а можем и нет... Если это так, то надо этот момент внести в документацию.
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 10:00
  2. Опять 25
    от Dinf в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 14:14
  3. опять ТРМ 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 17:15
  4. Опять 133
    от kasis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 09:24
  5. Опять про ОРС
    от Владимир Юрганов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 10:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •