Имеется МВА8 и ПЛК-150. Есть задача, мерить температуру с точностью до 0.1 С. Термосопротивление увы не "стандартное" (его нет в списке поддерживаемых). В общем как всегда, было решено мерить сопротивление и используя не сложную математику рассчитать температуру. Мерить сопротивление нужно в пределе 1.5 кОм. На самом ПЛК-150 есть возможность мерить сопротивление до 5кОм, но как быть с МВА8? ничего не получается, как я понимаю мерить можно только в процентах от 0-100% с градацией в 1 % (и то не вышло реализовать, при калибровке выходит не пойми что). Реально ли с помощью МВА8 мерить сопротивление с точностью до 10-15 Ом? Может можно вытащить код АЦП или ещё чего ? Оборудование уже куплено, а мне лепить из того что есть ( Если без замены оборудования ничего не выйдет, то буду разговаривать об этом с заказчиком. Может кто сталкивался с такой проблемой? Очень нужна "Скорая" помощь, как всегда сроки "уже надо вчера", потому и купили, что было в наличии, а меня поставили перед фактом (