Сообщение от
kolyan
Если Вы получили падение напряжения на резисторе 1.5 V, то это говорит о том, что ток в цепи при этом был около 30 mA.
При нормальном режиме работы, диапазон падения напряжений на нагрузочном резисторе должен примерно составлять от 0.2V до 1V.
Выводы:
1). Прибор Овен ТРМ-12 исправен и повёл себя совершенно правильно, отобразив на дисплее сообщение о том, что вычисленное значение превышает допустимый предел, так как максимальное значение тока в цепи должно быть не более 20 mA ( у Вас на момент измерения было 30 mA).
Исправность прибора доказывает и тот факт, что, когда Вы разорвали цепь датчика, прибор вывел сообщение о том, что вычисленное значение ниже допустимой величины.
2). Обязательно проверьте путём замены нагрузочный резистор 50 Ом и все контакты в его цепи.
Ещё вопрос.
Когда Вы подключали датчик, то случайно не подключили ли к цепи контакт заземления на клеммнике датчика?
Заземление следует подключать к ВНЕШНЕЙ клемме, расположенной снаружи датчика.
Контакт "земля" на клеммнике датчика ОСТАЁТСЯ СВОБОДНЫМ.