Тема: АС2-М

  1. #1

    По умолчанию АС2-М

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли преобразователь интерфейсов АС2 М на прямую подключить по токовой петле к аналоговому датчику 4...20мА а другой к цифровому устроиству (нам нужно показания датчика получить в цифровой форме)?
    Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Датчик(4-20)+ТРМ200+АС4

  3. #3

    По умолчанию

    Если я правильно понимаю, то получается АС2-М поддерживает цифровую токовую петлю(1 передается 20мА, а 0-0мА)?

  4. #4

    По умолчанию

    Нет! В документации сказано, что ток в "токовой петле" 7мА.
    "Токовая петля" используется для передачи цифровых сигналов.
    В Вашем случае аналоговый сигнал 4-20мА надо оцифровать любым прибором, например ТРМ 201. А потом ТРМ-201 подключить к ПК через АС4 или АС3-М.

  5. #5

    По умолчанию

    "Токовая петля" в документации может означать:

    1) Аналоговая токовая петля = унифицированный токовый сигнал (4..20 мА и т.п.) - в датчиках.
    2) Цифровая токовая петля = интерфейс аналогичный RS232, но логические уровни передаются не напряжениями, а токами - в АС2-М, МПР51, ТРМ32

    http://ru.wikipedia.org/wiki/Токовая_петля