Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли преобразователь интерфейсов АС2 М на прямую подключить по токовой петле к аналоговому датчику 4...20мА а другой к цифровому устроиству (нам нужно показания датчика получить в цифровой форме)?
Заранее благодарен.
-
Пользователь
-
Если я правильно понимаю, то получается АС2-М поддерживает цифровую токовую петлю(1 передается 20мА, а 0-0мА)?
-
Нет! В документации сказано, что ток в "токовой петле" 7мА.
"Токовая петля" используется для передачи цифровых сигналов.
В Вашем случае аналоговый сигнал 4-20мА надо оцифровать любым прибором, например ТРМ 201. А потом ТРМ-201 подключить к ПК через АС4 или АС3-М.
-
Пользователь
"Токовая петля" в документации может означать:
1) Аналоговая токовая петля = унифицированный токовый сигнал (4..20 мА и т.п.) - в датчиках.
2) Цифровая токовая петля = интерфейс аналогичный RS232, но логические уровни передаются не напряжениями, а токами - в АС2-М, МПР51, ТРМ32
http://ru.wikipedia.org/wiki/Токовая_петля