На ТРМ 201 с датчика давления передается значение 0.8, а в скаду через OPC сервер приходит 8. Как сделать что в скаде было тоже 0.8
На ТРМ 201 с датчика давления передается значение 0.8, а в скаду через OPC сервер приходит 8. Как сделать что в скаде было тоже 0.8
Разделить на 10, при помощи ФБ "Деление" или модуля "расчет".
Через что данные получаете? В нашем Modbus Universal MasterOPC есть встроенная функция масштабирования
Спасибо.
данные получаю через лектус ОПС сервер
Да и еще вопрос можно ли сделать обновления не времени, а по нажатию кнопки и чтоб на кнопке менялась на время последнего обновления
В нем есть масштабирование.
Но лучше конечно использовать наш Modbus Universal - он более удобный и производительный.
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Не совсем понятно что вам нужно, опишите вашу задачу подробнее.
Спасибо.
Лектус снимает показания с датчика давления на насосной по времени но мне хотелось чтоб и диспетчер мог сам в любое время нажать на кнопку и обновить данные с датчика, но а на кнопке зафиксировалось время обновления
А что у вас беспроводной канал связи? Почему нельзя непрерывно опрашивать?
В принципе такую задачу можно решить, но нужно чтобы в ОРС сервере была возможность произвести внеочередной опрос. В нашем ОРС для этого есть специальная функция в скрипте, есть ли что-то подобное у Lectus - спрашивайте у разработчика.
Для получения метки времени можно воспользоваться модулем "Расчет" - у него есть специальная функция для получения метки времени переменной.
Спасибо.
да у меня беспроводной канал связи через ПМ01
Ну мы вам написали - нужно чтобы у ОРС была поддержка внеочередного опроса. В нашем ОРС такая поддержка есть, есть ли у Lectus - узнавайте у разработчика.
Спасибо.
Спасибо, напишу запрос в лектус