решил поднять тему, тк с момента приобретения ПЛК 150 получается, что ретайн переменные не сохраняются.
Поскольку пользователь я неискушенный, то долго не мог понять, почему, то, что должно сохраняться, просто скидывается на начальные значения. Контроллер куплен недавно,не больше года(правда на бирке с зав.номером есть цифры 2010). Ретайн с момента пуска не сохранялись, да и связь с ним терялась сразу же после выкл. основного питания.
Открыл контроллер, меряю тестером, при включенном питании на аккум. 4,2В. По прошествии суток (должен зарядиться), отключаем, связь отваливается сразу, напряжение на аккум.практически мгновенно падает до 1,4В.
Ретайн не сохранились.
Повесил в параллель 3 аккума по 1,2 В , 2100 мА (что было под рукой). Ретайн сохраняются, даже сигнал пропадания питания успевает показать прежде чем связь отвалится. Ток разряда ~140 мА. Отпаял родной, меряю без нагрузки, напряжение 3,2 В , но при маломальской нагрузке 1кОм, падает практически до нуля!!!
Предположим заменю аккум, но если произойдет два подряд выключения , опять пипец.
Как еще можно сохранять значения ретайнов (я не программист и пока писать в файл и затем вынимать нужное мне в программу не умею ,если конечно такое возможно. но по судя по форуму, этим тоже особо пользоваться нельзя )?
это же действительно проблема, которая до сих пор не решена, у других производителей стоит просто часовая батарейка или ионистор...