Собрал пару щитов на базе ТРМ 133. Посоветовали датчики ДТС 125-50М, ДТС 224-50М. В процессе эксплуатации, выяснилось что их показания не соответствуют действительности. Коррекция характеристики не дала нужного результата.
Собрал пару щитов на базе ТРМ 133. Посоветовали датчики ДТС 125-50М, ДТС 224-50М. В процессе эксплуатации, выяснилось что их показания не соответствуют действительности. Коррекция характеристики не дала нужного результата.
Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:07.
Тут вопрос не только в коррекции, но и параметре "Постоянная времени цифрового фильтра " in.Fd и в периоде опроса. Играя этими параметрами, можно добиться хороших результатов.
Еще 50 Омные датчики не любят , что бы их линии прокладовали рядом с силовыми кабелями.