Подключение сделано по одному входу два выхода.
Вообщем параметры "А" настроены.
Никак не могу разобраться с определением Верхнего и Нижнего пределов,параметр В2-5 и В2-6.
На датчике написано:
"Pressure Transmitter 8000-Son-f-L2
Supply 13-36V
Span.min 2.5 Bar
Output 4-20mA
Span.max 10 Bar"
При работе агрегата при давлении 3.5 Атмосфер он может взлететь,ну по крайней мере лопнут шланги. Как правильно выставлять показания под датчики давления?
Источник питания 24 В с 2ТРМ1.
Подключение датчика выполнено по схеме
минус на 12, 13 минус датчика, шунт 12 между 13. Плюс датчика на плюс источника питания.