Здравствуйте, подскажите есть ли ограничения на количество счетчиков и различных таймеров в проекте?
ПР200-220.5.0(2).0 с двумя ПР-ИП485.
ЭСППЗУ 23%, ПЗУ 12%, ОЗУ 18%, перем 1%, ФБ 0%.
Дело в том что при создании 17 CTN, 1 blink, 2 TP, 3 TON, последний CTN17 не работает как обязан, убираешь любой счетчик другой он работает как часы и в отладке и в железе. Большинство счетчиков связаны с blink периодом 0,4 сек (0.2, 0.2) напрямую либо косвенно, но не все. Среднее время цикла программы 10 мс + не отрабатывают новые добавленные TP, TON, которые с blink вообще не связаны. Приходится мастерить цепи из RS и SR триггеров, которые тоже работают не верно!
К примеру есть SR триггер, которому прилетает тот самый blink с периодом 0,4 сек (0.2, 0.2) на S вход, выход триггера подцеплен к элементам SEL (для обнуления сетевых переменных), с 1-2 переменными работает как надо и в отладке и в железе, начинаешь добавлять больше, например 6 шт., триггер просто дублирует значение с blink. Я понимаю что по хорошему надо добавить TON и "1" к примеру туда завести чтобы сработал с задержкой, но повторюсь что не отрабатывает, поэтому мастерю огород.
Подскажите, возможно ли такое из-за структуры проекта, поэтому не отрабатывает?
Прилагаю схему с SR-RS SEL.