стоят 2 датчика 4...20
подключение идет к 2ТРМ0 но можно сделать и к пр200 ( методом на рисунке , питание идет от него же ) . как правильно запараллелить его с пр200 ? (2 датчика)
bandicam 2020-02-02 22-38-33-152.jpg
стоят 2 датчика 4...20
подключение идет к 2ТРМ0 но можно сделать и к пр200 ( методом на рисунке , питание идет от него же ) . как правильно запараллелить его с пр200 ? (2 датчика)
bandicam 2020-02-02 22-38-33-152.jpg
Паралельно подключение датчиков с выходом 4-20. Хорошо описали в журнале А и П. Но номер не помню. Знаю что напечатано в разделе Вопрос-Ответ.
спс! думаю я нашел ответ в этой теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13827 но в пр200 стоит встроенный резистор в 121 Ом ... теперь надо понять как все это подключить
Последний раз редактировалось TRISsys; 03.02.2020 в 01:10.
А зачем Вы хотите параллейно подключить? Подключайте нормально, по-человечьи, т. е., последовательно!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Резисторы здесь абсолютно ни при чём, лишь бы "минусы" аналоговых входов 2ТРМ0 не были соединены вместе(в ПР200 com3 и com4, насколько мне известно, соединены вместе, но промаркированы по разному, я полагаю кроме как вводить пользователя в заблуждение, другого смысла это не имеет), в 2ТРМ0, можно полагать что-то подобное, тогда не получится. Сейчас, судя по РЭ, мне это не понятно! Если же "минусы" аналоговых входов обеих приборов объединены вместе, то настраиваете входа ПР200 на измерение напряжения, диапазону 4-20 мА, будет соответствовать 0,2-1 В. Либо 2ТРМ0 заменить на ТРМ200 и по сети RS485 данные считывать.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2020 в 02:19.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
ну я сегодня тока щиток почти собрал завтра ( тоисть уже сегодня надо доделать ) 2ТРМ0 врезал на крышке щитка .. внутри пр200 ... не думал что получится такая сложность с подключением датчика давления ... в пр200 и так стоит 4...20 .. на весу уже подключал и корректировал в схеме ... позже позже вот понадобилось вывод показаний на дверцу вот и взяли 2ТРМ0 я его еще не подключал , но в будущем будем в любом случае переходить на RS485 ( для данных в облако ) посмотрю что скажет заказчик на это все .... сам скорее всего не успею до утра разобраться ...
по вашим словам вот так должно все работать?
bandicam 2020-02-02 22-38-33-152.jpg
За исключением того, что аналоговые входы ПР должны быть сконфигурированы для измерения напряжения, Вы использовали рисунок для подключения токового датчика, и надо понимать что точность измерения упадет пропорционально диапазону.
И это если задействованы оба токовых входа 2ТРМ0, с одним вообще нет проблем.
И ещё вариант для случая подключения двух датчиков: подаёте сигналы с датчиков на ПР200, с аналоговых выходов ПР, их два - на 2ТРМ0.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2020 в 02:51.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.