Имеется ПЛК-110-220.32.Р-М [M02], стоит он в системе диспетчеризации т.е тупо собирает данные с приборов, считает наработку насосов и котлов и передаёт всё это в скаду по модбасу, никаких, короче, сложных задач не выполняет. Так вот он, примерно, каждые 50 дней сам ресетится и соответственно сбрасывает значения всех счётчиков к значениям, которые записались в ретайн переменные на момент, когда мы проверяли корректность записи этих самых переменных ( накопительные счётчики наработки) при отключении питания. Сам ПЛК с того момента подключен к сети через бесперебойник. Прошивка в ПЛК самая последняя, время цикла уже поставил 10 мс, в программе нету никаких циклов. Что с ним сделать, как победить эту напасть, обращался в тех.поддержку овена, толком ничего не сказали, типа поменяйте прошивку, так её уже поменяли. Подскажите, что ещё сделать можно ?
Сам проект, который работает в ПЛК прилагаю.