Подскажите, пожалуйста, в какую сторону "рыть": МВ110-8А через некоторое время нормальной работы выдает "Обрыв датчика" - неважно термодатчик или "сухой контакт". Иногда после INIT - снова работет корректно, но недолго...
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону "рыть": МВ110-8А через некоторое время нормальной работы выдает "Обрыв датчика" - неважно термодатчик или "сухой контакт". Иногда после INIT - снова работет корректно, но недолго...
Добрый день!
1. "через некоторое время" - это через сколько?
2. Какого года прибор? Напишите заводской номер.
3. Попробуйте перепрошить модуль. Прошивку можно скачать здесь: http://www.owen.ru/soft/32494142
С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
1. По разному. Может без сбоя отработать часов 20-30, а может через минуту после команды INIT снова показать обрыв датчика.
2. 2014-го. 31495140102007023
3. Первым делом прошил на 2.09