Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Для двух термопар можно и ТРМ200 http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm200/opisanie
поставить или для четырёх датчиков температуры два ТРМ200, всё и показывать будет, не надо тратится на средства отображения!
И интересно, чем Вам нормирующие преобразователи не нравятся:http://www.owen.ru/catalog/temperatu...npt_2/opisanie
ведь гораздо удобней, чем без них, не надо тащить дорогие и менее удобные компенсационные провода в шкаф(щит) управления?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2018 в 16:37.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Нельзя. Потому что для меня отображение информации вторично. Необходимо конечно, но не самое главное.
Не нравятся мне нормирующие преобразователи. Буду использовать 2ТРМ1.И.ИИ интересно, чем Вам нормирующие преобразователи не нравятся:http://www.owen.ru/catalog/temperatu...npt_2/opisanie
ведь гораздо удобней, чем без них, не надо тащить дорогие и менее удобные компенсационные провода в шкаф(щит) управления?
Какие нибудь новости по ПРМ-3 есть?