Добрый день! Не могу понять, для чего в настройках интерфейсов используется выбор чередования байт. При изменении чередования разницы на опрашиваемом устройстве не увидел.
Добрый день! Не могу понять, для чего в настройках интерфейсов используется выбор чередования байт. При изменении чередования разницы на опрашиваемом устройстве не увидел.
Подскажите ПР200 подойдет для моей хотелки: http://www.owen.ru/forum/showthread....668#post193668
у Вас 5 аналоговых датчиков температуры и 1 датчик тока(непонятно дискретный или аналоговый) . У ПР только 4 аналоговых входа. Так что либо модуль расширения, либо какой нибудь датчик в дискретный режим. А так вполне ПР200 подойдет. Благо он с термометрами сопротивлениями ПТ1000 напрямую работает.
Подскажите пожалуйста можно ли на ПР200-24-2-1 сделать регулятор контактной сварки. Там фазовая регулировка мощности на тиристорах, модуляция и переход через нуль.
...При изменении чередования разницы на опрашиваемом устройстве не увидел....
Разница есть. Нужно ставить, чтобы было 3-4-1-2, иначе читает лабуду. В случае чтения с овеновского ТРМ212 это так. С других приборов не пробовал. Проверять надо на чтении 2-регистровых переменных. Что за кнопка "групповой опрос" непонятно, но интересно как ею пользоваться, похоже что она просто так нарисована, для красоты. Описания про то как работать с сетями настолько скудны, что для новичков это наверно все загадочно. К примеру, зачем в описаниях все адреса в 16-ричном формате если в ОЛ их можно вводить только в десятичном. Исследования передачи сетевых переменных приходится проводить постоянно, все на ощупь, потому что невозможно предсказать результат.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 25.01.2016 в 20:42.
Вот то что всё на ощупь,это точно. Последовательность 3412 я если честно не проверял,так как это старшим регистром вперёд. По памяти казалось, что у овена обычно старшим байтов вперёд,тем более я смотрел опс сервер, и там у меня была настройка именно 2143. Когда я проверял первый раз связь с СПК через конфигурацию, точно помню, что перестановка байт в ПР на 2143 дало правильный результат. А вот при опросе через библиотеку уже безрезультатно, байты уже пришлось переставлять в СПК, что при приёме, что при отправке данных. И именно 2143. Как то так в общем.
P.S. не понятно игнорирование моего вопроса касательно ограничения группового опроса в 12 регистров. Мягко говоря - маловато.
P.P.S. ИМХО в ПР очень сильно не хватает мониторинга онлайн, начал уже это чуствовать. Странно почему не реализована такая очень нужная функциональность.