Сообщение от
Гарчев Евгений
Аналоговый выход, в принципе, не может работать в режиме ШИМа. В таблице 4, в выложенном Вами скане указано, что ШИМ-сигнал возможен для ВЭ дискретного типа (Р,К,С,Т) при подаче значения в диапазоне между 0 и 1000, для ВЭ аналогового типа при подаваемом значении между 0 и 1000 указано состояние ВЭ типа И - ток от 4 до 20 мА, для ВЭ типа У - напряжение от 0 до 10 В.
Для управления ВЭ по интерфейсу Вам ненужен расширенный режим конфигуратора с ПСами и БУИМами, также как и нет необходимости менять значение периода следования импулсов для ШИМ-сигнала, т.к. выходы аналоговые. Произведите инициализацию прибора (сброс на заводские параметры) - прибор/сервис/инициализировать прибор, запустите конфигуратор с доступом к параметрам непосредственного у правления и задайте только сетевые параметры.
В текущих версиях конфигуратора параметр thpd, действительно, не выставляется в 0, т.к. при любом значении этого параметра записывая на выход (дискретный) крайние значения (0 и 1000) Шим-сигнала не бует.