При отладке связи ПЛК-100 с теплосчетчиком использовал 2 релейных выхода для иммитации сигнала расходомеров. Период следования импульсов ~2сек, длительность 400мс. Установка с перерывами отработала около месяца, со временем обнаружил, что показания расхода по одному каналу стали занижаться, а потом совсем обнулились, при этом щелчек реле стал каким-то глухим, потом тоже случилось со вторым каналом. Проверил срабатывание реле через конфигуратор, тестер показал отсутствие контакта. Реле, которые не использовались, замыкаются нормально.
Снял контроллер, чтобы посмотреть, какие реле стоят внутри, после этого они снова защелкали , но недолго. После легкого удара по корпусу контроллера опять заработали на несколько минут.
Получается что ресурс реле недотягивает до 10^6, при этом идет износ механизма а не контакта.
Вопросы к изготовителям:
- какой реальный ресурс реле,
- возможно ли использовать релейные выходы для управления 3-ходовыми клапапанами.