Количество, как уже и говорил, оставили без изменений - как в прототипе.
Наш сотрудник на столе уже проверил частоты - в понедельник обязательно выложу данные по результатам.
Евгений, а что такое короткие программные блоки?
Да. Если раньше страдали функции работы с энкодером и с счетчиком, то сейчас работает гарантированно. Если раньше возникали вопросы при работе с прерываниями, то сейчас уже проверили на столе - нареканий нет.
По второму: процессор был загружен очень сильно возложенными на него функциями, по этому с временем цикла возникали сложности при больших проектах или при значительном сетевом обмене.
Так же на это влияла собственная "типа ОС". Сейчас установлен профессиональный планировщик задач.
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 26.03.2013 в 18:46.
Да на всех...
И про дин стандартную не надо. Все там держится.
Не один десяток поставлен и при транспортировке, ни при эксплуатации проблем нет.
Кстати снимаются клемные колодки и ставятся за 1 минуту.
если к примеру специалист в сервисе снимает мотор с машины за час, а Вам с этим и за неделю не справится, то проблема скорее не в машине, а в личной криворукости.
Как много спеси...
Это , по ходу, входит в корпоративный стандарт Овена.
Кто вы такой(ая) , чтобы рассуждать о кривизне чьих-то рук?
Утверждаю что в моделях ПЛК110 выпуска 2010года клеммы не снимались без снятия верхней крышки!
Так-же утверждаю что ПЛК 110 того-же года не держались на 35 мм рейке!
И это многие подтвердят (сейчас не хочу собирать посты).
Если с того года корпуса модернизированны - другое дело , но косяк был и это факт.
ПЛК 110-60 тоже так может?
может. Я посылаю заказчикам ПЛК. Они сами меняют. Откручивают колодки и ставят другой.
Ну хорошо,коли так.
Теперь
Как будет работать USB Host? (Какие функции?,какие библиотеки(если будут)?,или через модуль в конфигураторе?).
Какова функция аккумулятора?И как будет работать при отключении питания?Может целесообразно заменить аккумулятор конденсатором большой емкости?(Для RTC)