Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: ОШИБКА 255 owencloud

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прошу вас помощи с решением данной проблемы.

    Периродически примерно раз в день на некоторое время возникает ошибка 255 по нескольким параметрам. Как по переменным float так и bool.
    Проект идентичный как на 3 других объектах, возникает только на одном.
    Свзязь ПР102 и ПЕ210 проложена витой парой с резисторами 120 ом.
    В проекте пристутсвуют сетевые переменные которые не используется в работе - может ли это давать сбои?
    Может ли обрываться связь при вышедшем из строя резисторе?
    Может ли обрываться связь при наличии наводки на витую пару?
    Читал про время таймаута ответа, стоит 100 может быть сделать больше? Вроде как написано, что рекомендовано 300-500, но на всех объектах таймаут - 100 мс.
    ПЕ210 давно брали? До февраля или после.
    Используете в сети 485 какие приборы какая длина провода. Используете общий провод?
    Бывает мелоч а влияет на весь процес.
    Последний раз редактировалось Адрей; 28.12.2022 в 18:23.

  2. #12

    По умолчанию

    В суботу повесил шкаф с новым модемом ПМ210 сегодня ребята поставил симку от билай вот уже два раза как у нас 255 ошибка вылазила пока не зайдеш в профель в настройки и не нажмеш кноку применить связь не идет. Может обратно сервис тупит.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    ПЕ210 давно брали? До февраля или после.
    Используете в сети 485 какие приборы какая длина провода. Используете общий провод?
    Бывает мелоч а влияет на весь процес.
    ПЕ210 куплен летом 21 года
    прибор только один ПЕ210 Master - ПР102 Slave, длина провода 30 см, но проложен в коробе без экрана с другими проводами на 24 вольта (может тут и не нужны резисторы)

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    В суботу повесил шкаф с новым модемом ПМ210 сегодня ребята поставил симку от билай вот уже два раза как у нас 255 ошибка вылазила пока не зайдеш в профель в настройки и не нажмеш кноку применить связь не идет. Может обратно сервис тупит.
    Вчера нашел отличие по всем объектам - почему то стояло отправка всего сообщения 2000 мс, поставил 600мс как рекомендуется в мануале. Сутки пока не было ошибки.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    ПЕ210 куплен летом 21 года
    прибор только один ПЕ210 Master - ПР102 Slave, длина провода 30 см, но проложен в коробе без экрана с другими проводами на 24 вольта (может тут и не нужны резисторы)
    Я обычо все провода свиваю по 485. В каробах провода раскладываяю по низковольтным и силовым отдельно.

  6. #16

    По умолчанию

    Однозначно тупит Овен сервис или новый модем он мне сразу показался странным.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну так в приборах то настройки наверное остались прежними
    Да конечно, извиняюсь.

    Еще такое наблюдение, поменял таймаут всего сообщения на 600 мс (как в мануале овенклауд) На объекте уже сутки нет ошибок. Но на этом адресе два объекта, которые через отдельные точки доступа направлены на один вай фай модем (мегафон). Так вот ранее ошибок на втором объекте не было. После изменения таймаута всего сообщения на 600 мс на первом, вчера ошибка 255 появилась на втором объекте. Ну пока что тоже поменял на втором на 600 мс, посмотрю.

  8. #18

    По умолчанию

    Поставил вчера 600мс вроде стало по стабильней но ближе 17-00 связь теряется 255 ошибка. грешу всетаки на микрухи в ПМ210 по rs-485 всетаки думаю нужно обший на ПМ210 соединять с минусом 24в ПЛК у меня на интерфейсе относительно его +-5В бегает. Я на него землю посадил.

  9. #19
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Всем Добрый день!
    У нас вот какая проблема.
    У нас около 10 разных объектов подключено к облаку. В среднем 15-20 регистров читаем. А на одном объекте больше одного регистра не хочет читать. Любой один из 15 регистров читает, но если любой второй добавляешь, то сразу оба регистра "ошибка 255". На объекте к ПМ210 подключена только СПК107 по RS485, как и на всех остальных объектах. СПК поменяли на другую, не помогло.
    "Таймаут всего сообщения" менял от 100 до 1000 мс. Что может быть?

  10. #20
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Как я понял, нет версий, почему так происходит?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 17:27
  2. ПЛК 110.30-ТЛ+ OwenCloud
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 15:34
  3. Ошибка при работе с сервером OwenCloud
    от AlexR1980 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 10