Страница 797 из 1041 ПерваяПервая ... 297697747787795796797798799807847897 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,961 по 7,970 из 10404

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #7961

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danilkhikhlukh Посмотреть сообщение
    День добрый!
    ПЛК 110 подключается с модулем ввода MB 210 по сети Ethernet
    Подскажите, как сделать, чтобы при пропадание связи (между ПЛК и модулем) срабатывала определенная логика? Как проверять пропадания связи?
    163 страница руководства программирования плк110\160
    Вложение 50741

  2. #7962

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    163 страница руководства программирования плк110\160
    Вложение 50741
    Пожалуйста,подскажите что дальше с этим делать? Уже третий день книги, форум, гугл...

  3. #7963

    По умолчанию

    ЕСЛИ LastError != 0 ТОГДА
    АварияВсеПропало := ИСТИНА;
    ИНАЧЕ
    АварияВсеПропало := ЛОЖЬ;
    КОНЕЦ_ЕСЛИ

  4. #7964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    ЕСЛИ LastError != 0 ТОГДА
    АварияВсеПропало := ИСТИНА;
    ИНАЧЕ
    АварияВсеПропало := ЛОЖЬ;
    КОНЕЦ_ЕСЛИ
    Спасибо, большое!

  5. #7965

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть вопрос по поводу работы входов на ПЛК110-24.60.Р-М , при подаче напряжения -24В на вход контроллер не реагирует на это, нету индикации и подтверждения сигнала в codesys .

  6. #7966

    По умолчанию

    Проблема решена. Причина банальна. Отсутствие контакта на нуле.

    Невнимательность.

  7. #7967

    По умолчанию

    Спасибо. Займусь.

  8. #7968

    По умолчанию

    Вложение 50803 Здравствуйте, мне нужно пинговать устройство в сети. Нашел библиотеку OwenLibPing.lib на сайте Овен. Не получается ввести данные, Вложение 50804 не знаю как вбить пингуемый адрес?

  9. #7969
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Вложение 50803 Здравствуйте, мне нужно пинговать устройство в сети. Нашел библиотеку OwenLibPing.lib на сайте Овен. Не получается ввести данные, Вложение 50804 не знаю как вбить пингуемый адрес?
    Добрый день.
    Адрес задается в HEX:

    192.168.39.2 = 16#C0A82702

    (192 = 0xC0, 168 = 0xA8, 39 = 0x27, 2 =0x02)

    Рекомендую также ознакомиться с примером использования библиотеки - в него входит функция конвертации IP из строкового вида в DWORD:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...xx/21_Ping.zip

  10. #7970

    По умолчанию

    Что означают эти синие стрелочки с в кодесис Вложение 50825

Страница 797 из 1041 ПерваяПервая ... 297697747787795796797798799807847897 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •