Тема: Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485

  1. #1

    По умолчанию Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485

    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, как организовать управление тремя устройствами с пр200 через rs-485?
    В принципе я понимаю как работает интерфейс, но пока не очень представляю как организовать управление через него 3мя устройствами. Да даже одним. Подскажите пожалуйста кому не жалко.) Буду очень благодарен)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Создать в ПР на соответствующем интерфейсе мастера и добавить в него переменных из слейв устройств, хоть одного, хоть трех...

  3. #3

    По умолчанию

    Это я примерное понимаю, и механизм передачи в общих чертах представляю. У Вас примерчика не найдётся если не жалко.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Нету к сожалению. Посмотрите по темам, вроде мелькало подключение модулей МВ для ПР200

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Orbes Посмотреть сообщение
    Это я примерное понимаю, и механизм передачи в общих чертах представляю. У Вас примерчика не найдётся если не жалко.
    Вот пример работы ПР200 с модулем выходов на 32 реле, обмен идет через 2 регистра, с экрана можно управлять 32 выходными реле, адрес модуля расширения 16. Смотрите какие регистры у модуля расширения который Вы планируете связать с ПР200 и по аналогии подключаете, ну и настройки связи у обоих должны быть одинаковые.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вот пример работы ПР200 с модулем выходов на 32 реле, обмен идет через 2 регистра, с экрана можно управлять 32 выходными реле, адрес модуля расширения 16. Смотрите какие регистры у модуля расширения который Вы планируете связать с ПР200 и по аналогии подключаете, ну и настройки связи у обоих должны быть одинаковые.
    Вопрос: зачем стоит функция чтения???

    МУ32Р.PNG

    Он же писать должен, что изменится если её убрать(функцию чтения), так сказать для лучшего понимания процесса!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Сергей0308 если правильно понимаю это общая настройка, если вы в программе не читаете, то и читаться оно не будет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вопрос: зачем стоит функция чтения???

    МУ32Р.PNG

    Он же писать должен, что изменится если её убрать(функцию чтения), так сказать для лучшего понимания процесса!
    Так и знал что будет этот вопрос, была программа в которой почикал весь код и переменные, а чтение решил оставить, вдруг у пользователя будет смешанный модуль.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    как заставить 2й ПР200 (Slave) понимать первый ПР200 Master и наоборот, создал в мастере сетевой переменной как сделать чтобы через RS-485 2-й ПР200 исполнял команду

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    написать программу, чтобы была реакция на сетевую переменную.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. Работа ПР200 с частотником через RS485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  3. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  4. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 11:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •