  1. #51

    По умолчанию

    Отследить обрыв связи на шине и совершить перезапуск вы можете при помощи данного кода.
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	Blink_01: BLINK;
    END_VAR
    
    IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN							//Перезапуск подключения по Modbus
    	Blink_01(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#10MS);
    	Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= Blink_01.OUT;
    END_IF
    где Modbus_Slave_COM_Port имя slave устройства в дереве проекта.

  2. #52

    По умолчанию

    Может более правильно будет воспользоваться библиотекой IoDrvModbus от 3S? , тем более он её в любом случае подгружает по умолчанию.
    Может найдётся рабочий пример дабы не изобретать "лисапед"

  3. #53

    По умолчанию

    При настройке Modbus через конфигурацию как раз и используется библиотека IoDrvModbus

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Добрый день!
    Где взять библиотеку PID_regulators для CoDeSys 3.5?

  5. #55

    По умолчанию

    Oscat посмотрите

  6. #56
    Пользователь
    Регистрация
    24.06.2011
    Адрес
    г. Чкаловск
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Посмотрел на официальном сайте Oscat:

    http://www.oscat.de/downloadmanager.html

    Версия для CoDeSys 3 объёмом 1,06 МБ.

    В этой библиотеке не нашёл ФБ ПИД-регуляторов и блока психрометрического измерителя влажности PSI_MOIST, аналогичного из библиотеки OWEN PID_regulators.lib (для версии CoDeSys 2). Плохо искал?

    Блоки нужны для программирования панельного контроллера СПК105 в среде CoDeSys 3.5. Где взять работоспособные?

  7. #57

    По умолчанию

    ПИД точно есть в версии для CDS2.3, можете взять от туда. Код библиотеки открытый, правда там ПИД из нескольких ФБ состоит. Если будут проблемы пишите в личку, пришлю свой доработанный ПИД под CS3. Что касается влажности то даже не знаю есть ли это у немцев, они ведь по 4..20мА влажность снимают обычно.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
    Посмотрел на официальном сайте Oscat:

    http://www.oscat.de/downloadmanager.html

    Версия для CoDeSys 3 объёмом 1,06 МБ.

    В этой библиотеке не нашёл ФБ ПИД-регуляторов и блока психрометрического измерителя влажности PSI_MOIST, аналогичного из библиотеки OWEN PID_regulators.lib (для версии CoDeSys 2). Плохо искал?

    Блоки нужны для программирования панельного контроллера СПК105 в среде CoDeSys 3.5. Где взять работоспособные?
    http://store.codesys.com/oscat-basic.html
    Либо не там искали, либо искали не то. PID там есть точно. Но сам не пробовал.

  9. #59

    По умолчанию

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с подключением модуля МВ110-8А к СПК-110 по протоколу ОВЕН.
    Не могу понять, почему в блоке OWEN_GET_REAL выход Complete никак не переходит в TRUE, хотя COM порт удачно открывается.

    Прилагаю архив проекта:
    Вложения Вложения

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с подключением модуля МВ110-8А к СПК-110 по протоколу ОВЕН.
    Не могу понять, почему в блоке OWEN_GET_REAL выход Complete никак не переходит в TRUE, хотя COM порт удачно открывается.

    Прилагаю архив проекта:
    Если использование протокола Овен не особая форма садомазохизма :-) то могу дать в личку готовый пример подключения МВ110-8А через библиотеку ModBus.

Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  2. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 13:15
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 23:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •