Страница 392 из 498 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #3911
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Уже больше года работает схема управления прессом Д2430, переделал еще 5 штук на управление ПР-кой. Есть мелочи которые хотелось бы доработать, но сильно напрягают тормоза при изменении схемы или прокладке новых связей. Прошу сильно не пинать, но что-то я наверно упустил - у меня много переменных, -они в основном тормозят процесс или еще что-то?
    Хорошо бы проект глянуть
    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Еще вопрос про расширение входов/выходов - есть какое-то готовое решение? Выходы, понятно, что можно дешифратор смастерить, а входы?
    А если вместо дешифратора второй ПР поставить? Кто-нибудь пробовал?
    есть макрос для передачи информации из ПР в ПР по паре проводов с небольшой скоростью ,если выходы релейные ,если на выходах транзисторы или цап (ПР114) ,то быстродействие можно поднять на порядок.
    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Сейчас получаем сейчас регулируемый гидравлический насос. Управление производительностью - электрогидравлическое, собственным усилителем с шим-ом. 24 вольта. Но этот усилитель - собственный блочек, который ставиться на насос. Не уверен, что он долго проживет при неаккуратности наших работников. Хотелось бы подстраховаться и реализовать шим на ПР-ке. Мне нужен для этого пр с аналоговыми выходами и прилепить с нему твердотельное реле? Требуется 3 режима: отсутствие управляющего сигнала, 10-15% от минимума и максимальное напряжение. Желательно с каким-то более-менее плавным переходом между ними. Это реально выполнить на ПР-ке или не стоит и заморачиваться?
    Для реализации ШИМ можно использовать ПР110 ,если частота шим небольшая (1гц) ,но это обычно для регулирования нагрева ,а у вас пресс...Если это ПР114 ,то можно ,но нужен сам усилитель (ключи).ТТР на вряд ли подойдет , у вас же постоянка и напряжение 24вольта ....-нужны мощные транзисторы (ключи)
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #3912
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    рано утром уезжаю в командировку, а сейчас нужно собираться.
    А я только приехал из Харькова ,запускал свою линию по производству сотовых панелей
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3913
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Хорошо бы проект глянуть

    есть макрос для передачи информации из ПР в ПР по паре проводов с небольшой скоростью ,если выходы релейные ,если на выходах транзисторы или цап (ПР114) ,то быстродействие можно поднять на порядок.

    Для реализации ШИМ можно использовать ПР110 ,если частота шим небольшая (1гц) ,но это обычно для регулирования нагрева ,а у вас пресс...Если это ПР114 ,то можно ,но нужен сам усилитель (ключи).ТТР на вряд ли подойдет , у вас же постоянка и напряжение 24вольта ....-нужны мощные транзисторы (ключи)
    Прилепил программу для работы с гидростанцией У2706.082.

    Сам насосhttp://www.psm-hydraulics.ru/?id=1004

    усилительhttp://www.psm-hydraulics.ru/?id=1024

    Пока собираюсь использовать родной усилитель, задавая ему входной сигнал ПР-кой с резистивным делителем. Просто хочется предусмотреть и шим в который работяги влезть не смогут, а то на усилителе кнопочки всякие - ну как не понажимать?
    Если смастырить шим на ПР-ке, то от родного усилителя можно будет использовать только силовой выход, выкинув "родной" контроллер.

    Так есть какое-то оригинальное и простое решение по расширению входов/выходов? Надо что - две пр-ки 114-х или можно связку из 110+114? Очень было бы интересно.
    Вложения Вложения

  4. #3914
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Если смастырить шим на ПР-ке, то от родного усилителя можно будет использовать только силовой выход, выкинув "родной" контроллер.

    Так есть какое-то оригинальное и простое решение по расширению входов/выходов? Надо что - две пр-ки 114-х или можно связку из 110+114? Очень было бы интересно.
    1.Уже смостырен ШИМ на ПР110 ,но частота не более 1гц,что бы реле на долго хватило ,если несущею частоту надо больше ,то можно использовать тот же макрос ,но только на транзисторные выходы .
    2.соединить между собой можно любые Пр-ки по двум проводам ,для передачи информации на небольшие расстояния ,но опять же если использовать на выходе реле ,то передача слова займет больще 3 сек ,если выход транзисторный ,то меньше 1 сек ...Что то с поиском не разобрался ,что бы найти примеры на форуме ....,раньше было проще .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #3915
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    1.Уже смостырен ШИМ на ПР110 ,но частота не более 1гц,что бы реле на долго хватило ,если несущею частоту надо больше ,то можно использовать тот же макрос ,но только на транзисторные выходы .
    2.соединить между собой можно любые Пр-ки по двум проводам ,для передачи информации на небольшие расстояния ,но опять же если использовать на выходе реле ,то передача слова займет больще 3 сек ,если выход транзисторный ,то меньше 1 сек ...Что то с поиском не разобрался ,что бы найти примеры на форуме ....,раньше было проще .
    Хм.. А если взять тупо 3 выхода одной ПР и подать на вход второй. Будем иметь в двоичном коде 8, на самом деле 7 полноценных команд для второй ПР-ки.
    Мне кажется скорость передачи несравненно выше будет, уж по-любому меньше секунды...
    На вторую отправить малозначимые команды, как то индикация, контроль аварийной температуры, пуск, управление гидроцилиндрами, а первая - важные команды: стоп, управление двигателем, шим.
    Как думаете - возможно такое?
    ps ШИМ на усилитель от 50 до 500 Гц.

  6. #3916
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Хм.. А если взять тупо 3 выхода одной ПР и подать на вход второй. Будем иметь в двоичном коде 8, на самом деле 7 полноценных команд для второй ПР-ки.
    Мне кажется скорость передачи несравненно выше будет, уж по-любому меньше секунды...
    На вторую отправить малозначимые команды, как то индикация, контроль аварийной температуры, пуск, управление гидроцилиндрами, а первая - важные команды: стоп, управление двигателем, шим.
    Как думаете - возможно такое?
    ps ШИМ на усилитель от 50 до 500 Гц.
    СКОРОСТЬ по аналоговым выходам у ПР114 не более 75гц.
    если есть лишние выходы у ПР ,то их можно ,хоть все использовать .но только 3 выхода нужно подавать на 3 входа ,а их может не хватить.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #3917
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Поиск на форуме давно не рулит. Даже в этой теме, загромождённой запредельно, найти что-то тяжело.
    Организовать на ПР110 транзисторный выход - дело пяти минут.
    На счёт передачи двоичного кода - идея интересная и ... сдаётся ... будет более быстродействующей, чем вариант по одному проводу.
    Надо будет на досуге обкатать.

  8. #3918
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    А может вернуться к моему давнишнему предложению использовать сми1 и в скорости выигрыш и индикация и доп.управление хоть двумя, хоть трицатью пр-ками

  9. #3919
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    А может вернуться к моему давнишнему предложению использовать сми1 и в скорости выигрыш и индикация и доп.управление хоть двумя, хоть трицатью пр-ками
    Как бы это другая задача ,с помощью сми1(и ПрМи485) увеличивать количество входов\выходов ПР- ки .я связывал 2 ПР по аналоговым выходам\входам со скоростью 8байт\сек ( два 32разрядных слов\сек) ,не было транзисторных выходов .А если взять с транзисторным выходом или поставить транзисторный оптрон вместо реле ,то скорость можно поднять еще в разы (для ПР114)
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #3920
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Добрый день!
    Узнал что вы помогаете по программированию ПР OWEN.
    Большая просьба откликнуться и помочь!
    Существует линия порошковой окраски в которой независимым блоком находится камера очистки с 10-ю воздушными фильтрами.Подача воздуха в фильтры через электромагнитные клапаны 220V AC.
    Камера начинает работу после вкл питания и нажатием кнопки "ПУСК"
    Но камера не может эффективно работать т.к время последовательного включения клапанов 1..2..3...10 изначально (через 25сек включается последующий клапан )установлены не верно как и длительность включения каждого клапана?
    Обратится к фирме изготовителю у нас не возможности!
    Закупили ПР110-220.12Ф.8Р в надежде что хотя бы 8 фильтров удасться эффективно использовать!
    К сожаления сам на программер и надеюсь на вашу помощь!
    С Уважением!
    "
    Вот один вариант управления клапанами фильтров
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2013 в 21:53.