Тема: Управление твердотельным реле через пр200

  1. #1

    По умолчанию Управление твердотельным реле через пр200

    Подскажите пожалуйста как при помощи пр200 управлять 3хфазным твердотельным реле с управляющим сигналом 3-32 vdc. Что надо докупить? Как подключить?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mahdamar Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как при помощи пр200 управлять 3хфазным твердотельным реле с управляющим сигналом 3-32 vdc. Что надо докупить? Как подключить?
    А сколько у вас ТТР, короче, у ПР200 есть модификация с 4 транзисторными выходами вместо 2 аналоговых, такая модификация больше других подходит для управления вашим ТТР!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПР200 с транзисторными выходами.PNG 
Просмотров:	126 
Размер:	58.9 Кб 
ID:	58576

    https://owen.ru/product/pr200/modifications
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Смотря как управлять. Если относительно не часто требуется включать-выключать, то любое ПР200 можно использовать - подключив релейный выход на 24В. Если же будет ШИМ управление, тогда либо модификацию с транзисторными ключами на выходе, либо можно самому поколхозить, выпаяв реле и использовать его сигнал включения.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Когда-то давно на форуме писал, что: 1 трехфазное ТТР хорошо, но 3 однофазных ТТР лучше.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А сколько у вас ТТР, короче, у ПР200 есть модификация с 4 транзисторными выходами вместо 2 аналоговых, такая модификация больше других подходит для управления вашим ТТР!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПР200 с транзисторными выходами.PNG 
Просмотров:	126 
Размер:	58.9 Кб 
ID:	58576

    https://owen.ru/product/pr200/modifications
    Спасибо. Уже второй день курю форум (в т. ч инет) , все ищу способ регулировки данной моделью пр200 через выходы К управляющим сигналом трехфазного ттр 3...32 VDC от kippribor (управление мощностью 3хфазного тэна 6 кВт) . Я так понял в owen logic нужно к выводам К подключить Шим генератор? Встроенный источник в Пр200 на 24В справится ли? Не могли бы, если Вас не затруднит, набросать схемку в owen logic? Мне не понятием сам принцип регулировки управляющего сигнала. В идеале в Пр200 задавать мощность Тэна в процентах.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Смотря как управлять. Если относительно не часто требуется включать-выключать, то любое ПР200 можно использовать - подключив релейный выход на 24В. Если же будет ШИМ управление, тогда либо модификацию с транзисторными ключами на выходе, либо можно самому поколхозить, выпаяв реле и использовать его сигнал включения.
    Не могу выбрать, в том то и дело. Планирую греть ёмкость с жидкостью, где температуру тэнов управлять 3хфазным ттр. Думал брать регулятор мощности dru03, но стоимость...

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mahdamar Посмотреть сообщение
    Спасибо. Уже второй день курю форум (в т. ч инет) , все ищу способ регулировки данной моделью пр200 через выходы К управляющим сигналом трехфазного ттр 3...32 VDC от kippribor (управление мощностью 3хфазного тэна 6 кВт) . Я так понял в owen logic нужно к выводам К подключить Шим генератор? Встроенный источник в Пр200 на 24В справится ли? Не могли бы, если Вас не затруднит, набросать схемку в owen logic? Мне не понятием сам принцип регулировки управляющего сигнала. В идеале в Пр200 задавать мощность Тэна в процентах.
    Ничего там не надо дополнительно придумывать, у транзисторных выходов имеется встроенный аппаратный ШИМ, насколько я знаю!
    И не забудьте радиаторы и теплопроводящую пасту прикупить, надеюсь, это укладывается в ваш бюджет?!
    Встроенный в ПР источник питания справится, он на 100 мА рассчитан, но я бы предпочёл отдельный БП и ПР с питанием =24В.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.01.2022 в 13:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    А нужно использовать именно ПР ? Если просто греть одну емкость с жидкостью, почему не измерители-ПИД-регуляторы, например:
    https://owen.ru/product/trm500
    https://owen.ru/product/trm10
    и т.п.?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    mahdamar
    Варианты:
    1. Использовать ПР с транзисторными выходами.
    2. Модернизировать имеющееся ПР с релейным выходом. На канале, предназначенном для управления ТТР удалить реле, "обмоточные" контакты вывести наружу. Напряжение для включения встроенного реле вполне хватает для включения внешнего ТТР.
    3. Для терморегулятора использовать внешний прибор с ПИД-регулированием. Например ТРМ500.
    ---
    В принципе можно ничего не добавлять, питание +24В завести на один из контактов релейного выхода, второй контакт и 0В подать на управление ТТР. Но в этом случае резко падает надежность, так как реле в ПР будет часто срабатывать, что приведет к ускоренному его износу. И еще повезет, если реле просто перестанет включать. Гораздо хуже если оно залипнет.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Просто подавать какую то мощность на нагреватель - это же пальцем в небо тыкать. Контроль температуры разве не необходим? И тут возникает вопрос о необходимой точности поддержания температуры. Ну и дальше от этого и плясать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 16:00
  2. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  3. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  4. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
  5. Управление твердотельным реле с ПЛК63
    от postal в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 19:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •