Добрый день. Подскажите пож-та правильно ли я реализовал логику кнопки с фиксацией и индикатором и одновременной передачей информации в сетевую переменную ПР200 в признак дня недели недельного счетчика. Шлюз включен в режим "По изменению" того же регистра.2021-03-19_21-15-54.png
Если индикатор на кнопке 51.1 ,то да . Но только вы используете шлюз для слова (51 регистр) , источник. А он меняется при каждом нажатии и отпускании . Значит в ПР вы должны читать только 1 бит передаваемого регистра. Лучше 51.1 заменить на регистр, например 52.0 и шлюз привязать по изменению этого (другого) регистра.