    Цитата Сообщение от Пётр_ Посмотреть сообщение
    Прошу помочь с такой проблемой: CodeSys v3.5 SP5
    Как только я добавляю к Modbus_COM устройство Modbus_Master_COM_Port и выполняю компиляцию (даже без Slave-устройств),
    всегда вылезает ошибка: "C0040: Для функции 'FindNextActiveChannel' требуется ровно '0' входов". Из-за этого не загружается эмуляция.
    Моя задача подключить к СПК-105 входа/выхода МВ110-8А и МВ110-16Д.
    Благодарю за любую помощь!
    Вложение 24003
    Правой кнопкой на Modbus Master, команда Обновить устройство - выбрать версию 3.5.5.0.

  2. #802

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Правой кнопкой на Modbus Master, команда Обновить устройство - выбрать версию 3.5.5.0.
    Но доступно только одно устройство 3.5.7.0 !
    pic_2.jpg

  3. #803
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пётр_ Посмотреть сообщение
    Но доступно только одно устройство 3.5.7.0 !
    pic_2.jpg
    Вам требуется установить CODESYS 3.5 SP5 Patch5 (доступен на сайте) и архив репозитория (ссылка в моей подписи).

  4. #804

    По умолчанию

    И то и другое у меня как раз и установлено. Может быть дело в том, что первоначально я установил CodeSys v3.5 SP7 Patch4?

  5. #805
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пётр_ Посмотреть сообщение
    И то и другое у меня как раз и установлено. Может быть дело в том, что первоначально я установил CodeSys v3.5 SP7 Patch4?
    Вам надо в CODESYS 3.5 SP5 Patch5 включить профессиональный режим настроек (см. CПК. FAQ, п. 8.2), после чего в диалоге выбора версии компонента появится чекбокс Отображать все версии. Нужно поставить в нем галочку.

    expert.png

  6. #806

    По умолчанию

    Клёво!!! Всё получилось! Огромное спасибо!!!

  7. #807

    По умолчанию

    Комрады! К предидущему вопросу возвращаюсь! Не могу изменить заданные наборы свойств, т.е. не могу заменить режим "СТАНДАРТНЫЙ" на "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ". Изменение не сохраняется.

  8. #808
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nsarychev Посмотреть сообщение
    Комрады! К предидущему вопросу возвращаюсь! Не могу изменить заданные наборы свойств, т.е. не могу заменить режим "СТАНДАРТНЫЙ" на "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ". Изменение не сохраняется.
    Изменение сохраняется, просто по дефолту всегда предлагается выбрать стандартный режим. Т.е. когда вы нажимаете на кнопку Заданные наборы свойств, отображается не текущий режим настроек, а тот, который вам предлагают.

    Чтобы точно удостовериться, сделайте следующее. Выберите стандартный режим. Посмотрите, какие галочки сняты. Выберите профессиональный, и убедитесь, что таких галочек станет в разы меньше.

  9. #809

    По умолчанию

    Ну что! Нет идей? Я перезапускал codesys, я ее переустанавливал. Ничего не помагает.

  10. #810
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nsarychev Посмотреть сообщение
    Ну что! Нет идей? Я перезапускал codesys, я ее переустанавливал. Ничего не помагает.
    Все идеи в посте выше.

    Ориентируйтесь на эти галочки - если они стоят (автоматически выставились т.е.), то вы в профессиональном режиме.

    21-04-2016 13-40-12.png

Страница 81 из 699 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181581 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •