Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30

Тема: Подключение СП270 И МВ110А напрямую

  1. #11

    По умолчанию

    огромные по знакам(НАПРИМЕР,В00841Е0 И 6.8-34(ОДНОВРЕМЕННО НЕ ЗАСЕЧЬ)), меняющиеся раз в несколько секунд. числа и там и там внизу. Только на моем третьем дисплее - в десятеричном со степенью, а в Вашем - в шестнадцатиричном.Как будто хаотически появляется. А в двух верхних - стабильно 28(и 2.8 , но те в этом суть)

  2. #12

    По умолчанию

    такое ощущение, что МВ110-224.8А не успевает формировать 4 регистр, приходится начинать опять.И где остановилась - то число и выводит.светодиод RS 485 мигает с большой частотой.

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GREGORY64 Посмотреть сообщение
    огромные по знакам(НАПРИМЕР,В00841Е0 И 6.8-34(ОДНОВРЕМЕННО НЕ ЗАСЕЧЬ)), меняющиеся раз в несколько секунд. числа и там и там внизу. Только на моем третьем дисплее - в десятеричном со степенью, а в Вашем - в шестнадцатиричном.Как будто хаотически появляется. А в двух верхних - стабильно 28(и 2.8 , но те в этом суть)
    если 2.8, то значение Float в шестнадцатеричном формате д.б. 4033 3333 или 3333 4033, в зависимости от галки поменять WORD
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GREGORY64 Посмотреть сообщение
    такое ощущение, что МВ110-224.8А не успевает формировать 4 регистр, приходится начинать опять.И где остановилась - то число и выводит.светодиод RS 485 мигает с большой частотой.
    Сделайте задержку в опросе, например 20мс
    Захват-2.png

    Я бы и скорость обмена поднял до 115200.
    Если поможет в стабильности, но показания Float будут не те, поиграться галкой Переставить WORD
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #15

    По умолчанию

    загрузил похожий проект. теперь число внизу скачет от 999.9 до 001.1 в хаотическом порядке с периодом - пара секунд
    Вложения Вложения

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    если 2.8, то значение Float в шестнадцатеричном формате д.б. 4033 3333 или 3333 4033, в зависимости от галки поменять WORD
    я же писал - показания на шестнадцатиричном дисплее меняются на произвольное значение каждую пару секунд

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Сделайте задержку в опросе, например 20мс
    Захват-2.png

    Я бы и скорость обмена поднял до 115200.
    Если поможет в стабильности, но показания Float будут не те, поиграться галкой Переставить WORD
    сейчас попробую.

  8. #18
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GREGORY64 Посмотреть сообщение
    загрузил похожий проект. теперь число внизу скачет от 999.9 до 001.1 в хаотическом порядке с периодом - пара секунд
    Зачем Вам протокол ASCII?
    Захват-3.png

    сконфигурируйте МВ110 и панель для протокола ModBus RTU!!!
    Захват-4.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #19

    По умолчанию

    попробую,спасибо!

  10. #20

    По умолчанию

    попробовал,все установил, как посоветовали,изменений никаких.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение манипулятора к СП270
    от DENth в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 11:58
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 08:51
  3. Подключение СП270 к ПЛК100
    от rocky7 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 16:14
  4. Подключение СП270 к ПЛК100
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 13:55
  5. Данные от OPC-серверов OWEN напрямую в 1С
    от Oleg_OPC в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 15:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •