Тема: Связка ПЛК110[М2] + МВ210-202 + МУ210-401 проблемы

  1. #1

    По умолчанию Связка ПЛК110[М2] + МВ210-202 + МУ210-401 проблемы

    Заменили систему управления автоматической решеткой с Siemens (всё поломалось) на Овен. Решили поставить связку МВ210-202 + МУ210-401, хотя сначала склонялись к модулям 110й серии. В итоге всё нормально, кроме одного момента: значение входа датчика положения периодически не попадает в контроллер. Вход МВ срабатывает, лампочка загорается на время сработки датчика (примерно 0,5-0,7 с), но в плк значения приходят раз через три, иногда нормально. Период опроса уже снизил до 10 мс - разницы не заметил. В итоге этот вход завел на плк110 проблему обошли, но не решили. В какую сторону копать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    А случаем не включен ли в самом блоке МВ цифровой фильтр на дискретном входе?
    Лампочка на блоке никак программно не привязана, т. е. она физически подключена к входной цепи. А вот опрос входа мозжечком блока может тормозить.

  3. #3

    По умолчанию

    Сразу такая мысль возникла, проверил, но нет, фильтр отключен был на всех входах. Также и на другой вход ставил, думал может с ним какая проблема, но нет - тоже самое

  4. #4

    По умолчанию

    Обмен по сети долго идет, в этом вся проблема. Через конфигуратор быстрее не получится.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Тут где-то была тема про проблемы самих 21х. Овены заявляют что победили. Я лично пока не брал в руки победное железо. А вот проблемное - держал.
    Если не победили, то и без конфигуратора не получится.

    Можно программно определить фактические периоды опросов.
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.09.2019 в 14:20.

  6. #6

    По умолчанию

    Блин, обидно. Поспешил с выбором 21х...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Заменили систему управления автоматической решеткой с Siemens (всё поломалось) на Овен. Решили поставить связку МВ210-202 + МУ210-401, хотя сначала склонялись к модулям 110й серии. В итоге всё нормально, кроме одного момента: значение входа датчика положения периодически не попадает в контроллер. Вход МВ срабатывает, лампочка загорается на время сработки датчика (примерно 0,5-0,7 с), но в плк значения приходят раз через три, иногда нормально. Период опроса уже снизил до 10 мс - разницы не заметил. В итоге этот вход завел на плк110 проблему обошли, но не решили. В какую сторону копать?
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, версии прошивок модулей и ПЛК, а также как Вы организовали обмен: через Universal Modbus Device или через шаблоны.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    ПЛК110-24.30.Р-М, прошивка 1.0.6, таргет 3.18. Версии прошивок модулей пока не скажу, не смотрел и не обновлял (наверное зря), т.к. пришли 2 недели назад, я посчитал, что прошивка должна быть последней (тоже наверное погорячился). Позже буду на объекте - зафиксирую. Опрос через шаблоны согласно инструкции "Мх210. Примеры настройки обмена".

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Заменили систему управления автоматической решеткой с Siemens (всё поломалось) на Овен. Решили поставить связку МВ210-202 + МУ210-401, хотя сначала склонялись к модулям 110й серии. В итоге всё нормально, кроме одного момента: значение входа датчика положения периодически не попадает в контроллер. Вход МВ срабатывает, лампочка загорается на время сработки датчика (примерно 0,5-0,7 с), но в плк значения приходят раз через три, иногда нормально. Период опроса уже снизил до 10 мс - разницы не заметил. В итоге этот вход завел на плк110 проблему обошли, но не решили. В какую сторону копать?
    Я бы делал через счётчик.... Хотя 0,5с абсолютно хватает 202-му, чтобы выдать битовую маску с нужным выходом.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #10

    По умолчанию

    Ну просто патологическое нежелание Овена сделать нормальную шину расширения.
    Можно сколько угодно рассуждать про удобство удаленной периферии - но человеку все равно пришлось тянуть провод к контроллеру а не к модулю...
    Понятно что коробочку с ModbusTCP гораздо проще сделать,чем нормальную шину и модули под неё. Но попробовать же можно было.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  2. Управление ШД при помощи МУ210
    от ДаниилСПб в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 17:07
  3. Не могу подключиться к МУ210-410
    от Serhioromano в разделе Мх210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 11:17
  4. Связка ПЛК110 + СП310 + МУ110
    от Серенький в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 08:22
  5. ПЛК110-60 TCP/IP проблемы
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 09:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •