    По умолчанию СПК-207 + внешние накопители

    Добрый день!

    Сталкивался ли кто-нибудь с проблемой самопроизвольного "отваливания" накопителей, как SD так и флеш?
    Симптом в общем виде:
    1. Вставленная флешка/карта монтируется таргетом (таргет 3.5.4.26, прошивка 5.480)
    2. В процессе работы внезапно на уровне таргета, без команд, происходит пропадание флага монтирования и последующее его появление. Флаг "Drives Info" остаётся при этом включённым, проверяли.
    3. Через несколько секунд флаг восстанавливается.

    Частности:
    1. Чаще всего пропадают оба флага монтирования, и флеш и SD.
    2. В процессе эксплуатации СПК (~1,5 года работы в режиме "круглосуточно по несколько дней") всё чаще стало происходить не-монтирование вставленной флешки, причём иногда при этом очень сильно возрастает загрузка ЦП, замеренная таргетом (до 100 %).

    25-01-2019-2.JPG

    Pfuheprb WG.JPG

    Флешки форматировались как стандартной утилитой Windows, так и рекомендованной в документации утилитой HP; файловая система FAT32, объём от 8 до 16 Гб, марки - Kingston, Transcend, Silicon Power.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    2. В процессе работы внезапно на уровне таргета, без команд, происходит пропадание флага монтирования и последующее его появление. Флаг "Drives Info" остаётся при этом включённым, проверяли.
    Пока не знаю, в чем причина.
    На сколько часто это наблюдается? Постараюсь повторить.

    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    2. В процессе эксплуатации СПК (~1,5 года работы в режиме "круглосуточно по несколько дней") всё чаще стало происходить не-монтирование вставленной флешки, причём иногда при этом очень сильно возрастает загрузка ЦП, замеренная таргетом (до 100 %).
    Скажите пожалуйста, флешку перед извлечением размонтируете через таргет-файл?

    Наблюдал, что если этого не сделать может произойти ситуация, когда накопитель извлекается, в его расположении (например /mnt/ufs/media/sda1) образуется RAM-диск,
    а после того, как накопитель физически вставили в разъем он монтируется уже по другому пути (например /mnt/ufs/media/sdb1).

    А таргет-файл мониторит наличие только устройства с именем sda1 на месте флешки. И отображает, что этого устройства нет.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    На сколько часто это наблюдается? Постараюсь повторить.
    По-разному. Однажды на реальной установке отмонтирования начались ночью (когда точно не было никакой пользовательской активности) и продолжались до замены флешки на другую с периодичностью в несколько минут. Иногда стоит несколько часов без особых проблем (если не считать проблемой одно-два отваливание флешки за эти несколько часов). Тот же самый проект на СПК, стоящем в лаборатории на стенде (без реальной приборной обвязки, только в паре с ПЛК-110) стоит у нас уже двое суток без "лавинных" отваливаний. Но единичные происходят всё равно. Также непонятна пока связь отваливаний флешки с внезапно возрастающей нагрузкой - что причина, что следствие. Загрузка вчера ночью тоже подскочила, например, без всякой пользовательской активности. Сотрудники, работавшие на площадке, где стоит установка, говорили, что флешка днём не монтировалась, будучи вставленной, и была ощутимо тёплой.

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, флешку перед извлечением размонтируете через таргет-файл?

    Наблюдал, что если этого не сделать может произойти ситуация, когда накопитель извлекается, в его расположении (например /mnt/ufs/media/sda1) образуется RAM-диск,
    а после того, как накопитель физически вставили в разъем он монтируется уже по другому пути (например /mnt/ufs/media/sdb1).

    А таргет-файл мониторит наличие только устройства с именем sda1 на месте флешки. И отображает, что этого устройства нет.
    Обязательно через таргет. Указанную вами ситуацию видел на предыдущей версии таргета, где было штатного (кроме линуксовой команды) метода извлечения флешки.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    Также непонятна пока связь отваливаний флешки с внезапно возрастающей нагрузкой - что причина, что следствие.
    пока что не знаю, но могу предположить, что возрастающая нагрузка - причина такого поведения.
    А с какой частотой вы собираете отладочную информацию (параметр Debug pause)?
    Можете прислать проект для СПК на почту support@owen.ru с пометкой "Для Осинского Алексея"?

    Я залью в свой СПК, понаблюдаю за загрузкой ЦП, может еще какие идеи появятся.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Debug Pause не записывали, оставили некое системное значение по умолчанию.

    Архив проекта сегодня подготовлю и перешлю.
    Кстати, про загрузку: ещё одна сильно мешающая особенность - это серьёзное повышение пиковой нагрузки (до 80-90%) при прокручивании с сенсорного экрана СПК таблиц, присутствующих в визуализации.
    Мы сделали даже тестовый демо-проект, посылали его в пятницу в поддержку - но ответа пока не было.
    Последний раз редактировалось chizhik1980; 30.01.2019 в 11:50.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Отослал проект.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    В день, когда была тёплая немонтировавшаяся флешка, в файле /Var/Logs/system обнаружено множество вот таких строк:

    "[89985.089379] regulator_check_voltage: VDD1: unsupportable voltage range: 950000-932317uV
    [89985.089430] smartreflex smartreflex: set_voltage: regulator_set_voltage failed! (err -22)
    [89986.339702] regulator_check_voltage: VDD1: unsupportable voltage range: 950000-930259uV
    [89986.339753] smartreflex smartreflex: set_voltage: regulator_set_voltage failed! (err -22)
    [89987.589711] regulator_check_voltage: VDD1: unsupportable voltage range: 950000-930259uV
    [89987.589764] smartreflex smartreflex: set_voltage: regulator_set_voltage failed! (err -22)
    [89988.839589] regulator_check_voltage: VDD1: unsupportable voltage range: 950000-934375uV
    [89988.839641] smartreflex smartreflex: set_voltage: regulator_set_voltage failed! (err -22)
    [89990.089872] regulator_check_voltage: VDD1: unsupportable voltage range: 950000-930259uV
    [89990.089922] smartreflex smartreflex: set_voltage: regulator_set_voltage failed! (err -22)
    [89991.339642] regulator_check_voltage: VDD1: unsupportable voltage range: 950000-930259uV
    [89991.339695] smartreflex smartreflex: set_voltage: regulator_set_voltage failed! (err -22)"

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    Отослал проект.
    Получил, спасибо.


    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    В день, когда была тёплая немонтировавшаяся флешка, в файле /Var/Logs/system обнаружено множество вот таких строк:
    Попрошу разработчиков прокомментировать.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chizhik1980 Посмотреть сообщение
    В день, когда была тёплая немонтировавшаяся флешка, в файле /Var/Logs/system обнаружено множество вот таких строк:
    Разработчик комментирует:
    У СПК вышел из строя основной регулятор напряжения.
    Этот СПК
    1. лучше выключить и больше не включать;
    2. отослать в ремонт с пометкой "вышел из строя PMIC".


    Иначе велика вероятность получить неремонтопригодный СПК.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Понял.
    А про возможные причины, из-за которых такое происходит, разработчик не комментировал?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 09:47
  2. ПЛК150. Неразрешенные ссылки на внешние POU
    от КучаВопросов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 01:10
  3. Потенциометры внешние
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 18:19
  4. ПЛК100 и внешние прерывания по входам
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 20:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •