Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ

  1. #1

    По умолчанию Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ

    Загружаю программу в СПК 107, загрузки не просходит а сразу пишет ошибку Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ.
    Перезагружал панель и кодесис раза 4 не помогло

    Имя: Owen SPK1xx
    Производитель: Owen
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    ID: 1628 0070
    Версия: 3.5.3.40
    Номер модели: 009
    Описание: Owen SPK1xx

    Версия прошивки СПК - 3.939

    Проект прилагаеться.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deoxes Посмотреть сообщение
    Загружаю программу в СПК 107, загрузки не просходит а сразу пишет ошибку Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ.
    Перезагружал панель и кодесис раза 4 не помогло

    Имя: Owen SPK1xx
    Производитель: Owen
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    ID: 1628 0070
    Версия: 3.5.3.40
    Номер модели: 009
    Описание: Owen SPK1xx

    Версия прошивки СПК - 3.939

    Проект прилагаеться.
    Начнем с того, что Таргет у Вас не тот. Для прошивки 3.939 нужен 3,5,4,20.

    Какая версия CODESYS использовалась?

    Рекомендую заглянуть сюда:
    http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/25545068

  3. #3

    По умолчанию

    Обновил устройство но проблема не исправлена, проект загружаеться в СПК но при нажатии "Старт" в низу кодесис мигает крассным ошибка "Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ"

    Имя: Owen SPK1xx
    Производитель: Owen
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    ID: 1628 0070
    Версия: 3.5.4.20
    Номер модели: 021
    Описание: Owen SPK1xx

    CODESYS V3.5 SP4 Patch 4

    На прошлой неделе обновил всё Панель, Кодесис всё работало нормально до вот етой проблемки.

  4. #4

    По умолчанию

    Пришлите, если имеется возможность, журнал событий.Журнал событий.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    То же самое - исключения. СПК207. В чем может быть причина?
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    У вас проблема скорее всего в визуализации исходя из журнала. Отключайте по одной визуализации, как найдете какая генерит исключение, проверяйте все ссылки на переменные и т.д.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день,скажите как быть?? Неделю все хорошо работало,а потом бах...после новой компиляции и все по пизд* пошлло!!!

    Безымянный.png

  8. #8

    По умолчанию

    в эмуляции отключите ПИД попробуйте. не факт, что с фиксированным циклом он в эмуляции будет работать.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    в эмуляции отключите ПИД попробуйте. не факт, что с фиксированным циклом он в эмуляции будет работать.
    Да все работало нормально,а потом что-то случилось с ним,при чем на другом компьютере проект работает нормально!

  10. #10

    По умолчанию

    сделайте "компиляция -очистить все", "компиляция - перекомпиляция"

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК107 Програма загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ
    от Ярослав555 в разделе СПК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 21:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:04
  3. исключение Plc Started
    от nsxf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:19
  4. партнёрская программа
    от ks-app в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 11:08
  5. Исключение класса EAccessViolation в Builder
    от Witok в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •