    Здравствуйте!
    Подключил ABZ энкодер (E40S6-1000-3-T-24 Autonics) к контроллеру ПЛК-210 ко входам FDI1-FDI3 настроил в "левой стороне" входы как ABZ энкодер.
    В итоге Счётчик импульсов работает как и ожидалось, но счётчик показывает 4000 отсчётов на оборот, а не 1000. Это на самом деле не проблема и скорее всего связано с алгоритмом подсчёта импульсов. Действительно, за один период импульса происходит 4 переключения фронтов.
    Но счётчик импульсов не сбрасывается в 0 при возникновении импульса на входе Z. Он продолжает увеличиваться или уменьшаться дальше.
    И главное: если энкодер меняет направление вращения в момент прихода импульса Z, то счётчик импульсов Z сбивается. Можно поворачивая вал энкодера вблизи точки Z туда-обратно изменить состояние счётчика Z на несколько единиц.
    Я что то сделал не правильно?
    Так и должно Быть?
    Где в документации описано поведение и настройка счётчиков энкодера?
    Или энкодер плохой?

  2. #3012

    По умолчанию

    Посмотрел Ваше видео про энкодеры. Там тот же энкодер, что и у меня. Тоже видно, что энкодер даёт 4000 импульсов на оборот, и что счётчик импульсов не обнуляется от импульсов Z.
    Тогда остаётся один вопрос: почему сбивается счётчик импульсов Z?

  3. #3013

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Тогда остаётся один вопрос: почему сбивается счётчик импульсов Z?
    Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, что означает "сбивается"? Количество оборотов сбрасывается в 0?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #3014

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, что означает "сбивается"? Количество оборотов сбрасывается в 0?
    Нет, он не сбрасывается в ноль.
    Я же писал "Можно поворачивая вал энкодера вблизи точки Z туда-обратно изменить состояние счётчика Z на несколько единиц"

    То есть не сделав ни одного оборота можно насчитать 5-10 импульсов в счётчике Z. Происходит это при вращении вала около позиции переключения Z.

  5. #3015

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Нет, он не сбрасывается в ноль.
    Я же писал "Можно поворачивая вал энкодера вблизи точки Z туда-обратно изменить состояние счётчика Z на несколько единиц"

    То есть не сделав ни одного оборота можно насчитать 5-10 импульсов в счётчике Z. Происходит это при вращении вала около позиции переключения Z.
    Приложите фото схемы подключения энкодера к клеммам контроллера.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  6. #3016

  7. #3017
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    лист 9.png вот файл со схемой.
    нет расхождения с документацией? owen.png
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #3018

    По умолчанию

    Сам проверял.
    Да и ведь AB счётчик считает нормально, и Z счётчик считает. Но иногда показания Z счётчика явно неправильные.

  9. #3019

    По умолчанию

    У нас не повторяется ситуация с таким же энкодером.
    1. В настройках CODESYS в конфигурации LeftSide-01 в параметрах "Период измерения фильтра" и "Количество измерений фильтра" выставлены значения по умолчанию (5 мкс и 1)?
    2. Под показаниями счетчика Z имеется в виду параметр "Количество оборотов ABZ энкодера"?
    3. Может реальное подключение отличается от присланной схемы?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  10. #3020

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    У нас не повторяется ситуация с таким же энкодером.
    1. В настройках CODESYS в конфигурации LeftSide-01 в параметрах "Период измерения фильтра" и "Количество измерений фильтра" выставлены значения по умолчанию (5 мкс и 1)?
    2. Под показаниями счетчика Z имеется в виду параметр "Количество оборотов ABZ энкодера"?
    3. Может реальное подключение отличается от присланной схемы?
    1. Да по умолчанию 5мкс и 1. Но пробовал увеличивать.
    2. Да, количество оборотов ABZ
    3. Проверял. Проверю ещё раз. Но как нужно ошибиться, чтобы это так работало?

    Ситуация возникает именно при попытке "нащупать точку перехода" счётчика Z. Возможно при активации сигнала Z, меняется направление вращения. Хотя аппаратный декодер состояния энкодера должен корректно отрабатывать и эту ситуацию. Кстати, а почему не стали делать сброс счётчика импульсов от сигнала Z? На сколько я понимаю, на более старых контроллерах у Вас так и было?

Страница 302 из 699 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •