  1. #191

    По умолчанию

    Начинаю новый проект.
    Подготовлен новый ПК (WinServer 2008 R2 Standard). Установлен КДС - 3.5 SP5 Patch 2.
    Контроллер - СПК207.03.web.

    Затык в том, что не могу в КДС установить соединение с СПК.
    Скриншот в приложении.
    spk207.jpg
    Гейтвэй подключается. СПК207 с ПК пингуется и через Путти заходится.
    КДС запускал уже от имени Адинистратора - не помогает.
    В "любимых устройствах" задавал СПК через IP-адрес и через сетевое имя - не помогает.

    Что я не так делаю??

  2. #192
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Вы установили в проект target-файл для СПК2xx?

  3. #193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы установили в проект target-файл для СПК2xx?
    Да! Таргет 3.5.4.20
    см. скриншот:spk207-2.jpg

  4. #194

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RadistDog Посмотреть сообщение
    Начинаю новый проект.
    Подготовлен новый ПК (WinServer 2008 R2 Standard). Установлен КДС - 3.5 SP5 Patch 2.
    Контроллер - СПК207.03.web.
    ...
    Что я не так делаю??
    Так. Выяснилось, что с ПК под Win7, находящимся в той же ЛВС, на тот-же СПК207 соединение устанавливается!
    Правда там КДС чуть по старее - CODESYS V3.5 SP4.

    Будем искать дальше.

  5. #195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RadistDog Посмотреть сообщение
    Так. Выяснилось, что с ПК под Win7, находящимся в той же ЛВС, на тот-же СПК207 соединение устанавливается!
    Правда там КДС чуть по старее - CODESYS V3.5 SP4.

    Будем искать дальше.
    Ой, всё!!
    Х*ень какая-то. Простите за мой французский!
    После соединения с СПК с другого компа (из той же сетки, всё делалось даже без перестыковки сетевых кабелей) из под старого КДС, после запуска того же старого проекта на новом компе на новом КДС, Новый проект так же стал нормально коннектиться к СПК!

    Вопрос решился. Как именно - категорически непонятно.

  6. #196

    По умолчанию

    Добрый день!Подскажите, пожалуйста, как мне создать в КДС блок-аналог DB(step7), чтобы ввести туда таблицу температурного режима,как на картинке? ВРоде можно создать FB,как DB, но как там сделать таблицу? заранее спасибо!
    D



    1.png

  7. #197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    точно так же как в степе, создаете пользовательский тип данных в виде структуры и объявляете его в глобальных переменных


    я извиняюсь,КДС изучаю неделю,можете подробнее описать как это сделать, или наглядно показать?

  8. #198

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    в справке к среде разработки достаточно полное руководство чтоб разобраться
    Спасибо с этим разобрался! А BLKMOVE,т.е. извлечение данных,он существует в КДС?

    извините,что много вопросов

  9. #199
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от poduhakupob Посмотреть сообщение
    Спасибо с этим разобрался! А BLKMOVE,т.е. извлечение данных,он существует в КДС?

    извините,что много вопросов
    это же блок копирования из одной области памяти в другую
    способов на самом деле много, есть бибка sysmem вроде называется, ну и изучить указатели и функцию ADR
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #200

    По умолчанию

    спасибо за помощь!

Страница 20 из 699 ПерваяПервая ... 1018192021223070120520 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •