    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо за ответ! Я вас понял. Но у них преобразователи только: токовым, напряжение и частотным выходами, импульсного не нашел. Тут скорее-всего придется приобретать их АП-5 или ПДУ-1. Со счетчиком СИ8 мне больше нравится, но похоже увы(
    Частотный - это и есть импульсный выход, каждый импульс имеет определённый вес, например: 1 импульс равен одному литру(дм3), чем расход больше, тем больше выходная частота!
    Часто, если вес импульса маленький и выходная частота большая, порядка 100 Гц, то такой выход называют частотный.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.02.2023 в 15:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо за ответ! Со счетчиком СИ8 мне больше нравится, но похоже увы(
    А теперь посмотрите что получиться, АП5 с всеми вашими хотелками по учёту , извлечения архива, распечатки отчётов и т.п. плюс в некоторых моделях есть ретранслятор 485-го. И вариант который вам "нравится больше" , нужно СИ8 + преобразователь ,ручку ,тетрадь и внимание учетчика. Соотнесите стоимость необходимого и результат.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.02.2023 в 16:32.

  3. #13
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А теперь посмотрите что получиться, АП5 с всеми вашими хотелками по учёту ,архивации, распечатки отчётов и т.п. плюс в некоторых моделях есть ретранслятор 485-го. И вариант который вам "нравится больше" , нужно сми8 + преобразователь ручку ,тетрадь и внимание учетчика. Соотнесите стоимость необходимого и результат.
    Тоже верно.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Частотный - это и есть импульсный выход, каждый импульс имеет определённый вес, например: 1 импульс равен одному литру(дм3), чем расход больше, тем больше выходная частота!
    Часто, если вес импульса маленький и выходная частота большая, порядка 100 Гц, то такой выход называют частотный.
    Это не совсем так. У расходомера, у которого было на борту два выхода, импульсный и частотный, я смотрел осциллографом. На импульсном выходе короткие импульсы, на частотном - прямоуголные, со скважностью два. Вот не помню, ПРЭМ или Мастерфлоу. Или у одного импульсный, у другого частотный. Короче, тепловычислитель одного из них не понимал.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это не совсем так. У расходомера, у которого было на борту два выхода, импульсный и частотный, я смотрел осциллографом. На импульсном выходе короткие импульсы, на частотном - прямоуголные, со скважностью два. Вот не помню, ПРЭМ или Мастерфлоу. Или у одного импульсный, у другого частотный. Короче, тепловычислитель одного из них не понимал.
    Хорошо, я согласен, пусть будет так: у импульсного выхода формируется меандр(у нас такая форма сигнала у счётчиков с импульсным выходом), у частотного короткий импульс, в нашем случае это принципиально ничего не меняет, счётчик успеет воспринять сигнал, короче, можно уточнить в документации форму сигнала.

    Вот посмотрел в конфигураторе, форму не нашёл, только диапазон:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Частотный выход.PNG 
Просмотров:	31 
Размер:	12.2 Кб 
ID:	65732

    И, насколько понял, здесь настраивается:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Частотный выход_2.PNG 
Просмотров:	27 
Размер:	246.9 Кб 
ID:	65733

    rm-5-p-rpe.pdf

    Если коэффициент пересчёта расхода измеряемой среды в выходной частотный сигнал, Гц/(м3/ч) назначить 10/36 или 0, 2777777778, то каждый выходной импульс будет соответствовать 1 литру(дм3), будет проще считать, в смысле, пересчитывать не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.02.2023 в 23:15.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Датчик CAREL Модели NTC*HP* 10kOm. можно ли подключить к ТРМ1
    от Мыкола в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 15:10
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  3. можно ли подружить Модем + ПЛК100?
    от KRUG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 15:27
  4. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 18:47
  5. ПЛК расходомер
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •