  1. #3171

    По умолчанию

    Добрый день Евгений.
    Кнопки есть но из- за того что работаю на ноутбуке описание не помещается в строчку и нужно нажать на стрелочку правее (для меня это было не очевидно). Смотрите скриншоты2.png2.png после клика 1.png

  2. #3172
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geotime Посмотреть сообщение
    Добрый день Евгений.
    Кнопки есть но из- за того что работаю на ноутбуке описание не помещается в строчку и нужно нажать на стрелочку правее (для меня это было не очевидно). Смотрите скриншоты2.png2.png после клика 1.png
    Да, согласен - это выглядит неочевидно.

  3. #3173

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Вопрос по работе с датой-временем: чем воспользоваться чтоб к переменной (в формате 'dt#2021-05-08-04:10:32') прибавить два часа?

  4. #3174
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Вопрос по работе с датой-временем: чем воспользоваться чтоб к переменной (в формате 'dt#2021-05-08-04:10:32') прибавить два часа?
    Добрый день.

    ... + T#2h;

  5. #3175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    ... + T#2h;
    Что-то не получается:
    Код:
    dtAdd: DATE_AND_TIME;
    
    dtAdd := T#2h;  ОШИБКА
    dtAdd := dtAdd + T#2h;  ОШИБКА

  6. #3176

  7. #3177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    "dtAdd := T#2h;" - некорректно и не нужно в вашем случае
    мне нужно инициализировать переменную, чтоб потом ее плюсовать к другой переменной

  8. #3178
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    мне нужно инициализировать переменную, чтоб потом ее плюсовать к другой переменной
    Тогда инициализируйте корректно:

    Код:
    dtAdd := DT#2021-05-08-04:10:32;

  9. #3179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда инициализируйте корректно:

    Код:
    dtAdd := DT#2021-05-08-04:10:32;
    Так не дает такую инициализацию делать:
    Код:
    dtAdd := DT#0000-00-00-02:00:00;
    - пишет:
    Константа 'DT#0000-00-00-02:00:00' слишком велика для типа 'DATE_AND_TIME'

    Пробовал так:
    Код:
    dtAdd := DT#2000-01-01-03:00:00;
    dtAdd := dtAdd - DT#2000-01-01-01:00:00;
    пишет:
    Невозможно конвертировать тип 'TIME' в тип 'DATE_AND_TIME'
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 24.05.2021 в 07:10.

  10. #3180
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Так не дает такую инициализацию делать:
    Код:
    dtAdd := DT#0000-00-00-02:00:00;
    - пишет:
    Константа 'DT#0000-00-00-02:00:00' слишком велика для типа 'DATE_AND_TIME'
    Если вам не нужно хранить дату - то используйте тип TIME, а не DT.

Страница 318 из 706 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328368418 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: Вчера, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •