Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Управление вентилятором дымососа ПЧВ203

  1. #11

    По умолчанию

    Датчик придётся заменить. С таким косяком регулирование может сваливаться в 50 Гц.
    Проверьте параметр
    7-30 [0], [1] 0 Нормальный/инверсный режим управления ПИ-
    регулятора.
    [0] – сигнал ОС больше, чем результат уставки при
    снижении скорости.
    [1] – сигнал ОС больше, чем результат уставки при увеличении скорости.

    Может быть, что у вас обратная связь вместо отрицательной стала положительной.

  2. #12

    По умолчанию

    7-30 изменил с 0 на 1, обратная связь заработала. Держит разряжение в топке в районе 150-200 Па. При необходимых 10-80. Но уже скажу температура дымовых газов уменьшилась с 200, до 125 по Цельсию. Что я уже считаю положительным результатом.
    Но теперь задать не могу требуемое разряжение. Т.е. нет отклика на поворот рукоятки потенциометра.
    Последний раз редактировалось Pavel93; 16.03.2021 в 13:49.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel93 Посмотреть сообщение
    Но теперь задать не могу требуемое разряжение. Т.е. нет отклика на поворот рукоятки потенциометра.
    Возможно, у вас задание определяется параметром
    3-10 -100,0 - 100,0 0,00 Предустановленное задание (%).

  4. #14

    По умолчанию

    Если копались кому не лень то проверить надо вообще все параметры. 3-15 источник задания,параметры 4-12 ,3-02 . Исходите из того что задатчик -потенциометр 0-10в он должен быть подключен ко входу задания он( вход) должен сконфигурирован должным образом. Сигнал обратной связи 0-20ма или( 4-20 инструкцию на датчик не смотрел). подключен ко второму аналоговому входу который должен тоже сконфигурирован под выход датчика . В параметрах это тоже должно быть настроено.Проверьте параметры 4 ,6,7 группы. Параметры настроек ПИ регулятора. 13 группа ,если вкл.режим управления от плк то как правило входные клеммы управления отключаются, не могу утверждать за овеновский чп ,никогда их не использовал но скорее всего это так.Правда без загруженной программы он должен стоять.
    Может быть проще даже сбросить настройки на заводские и настроить под себя заново . Задача то для частотника простая.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 17.03.2021 в 03:17.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel93 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, форумчане.

    В котельной установили новый твердотопливный котёл. На борту котла установлен частотник ПЧВ203-5К5-В (для управления вентилятором дымососа котла) + преобразователь давления ПД150-ДД250П-809-1,5-1-Р (для контроля разряжения в топке котла). Автоматика собрана по вложенной схеме в .PDF документе.

    Столкнулся со следующей проблемой. Привод дымососа не поддерживает заданное разряжение в топке котла, разгоняет движок вентилятора на максимальные обороты (50 Гц)

    На дверце шкафа управления установлен потенциометр 0-15 кОм, данным резистором устанавливается требуемое разряжение в топке. ПЧ на поворот резистора никак не отзывается.

    Покопавшись в настройках частотника как я понял реализовано следующее: источником задания служит тот самый потенциометр расположенный на дверце щита (подвижный контакт резистора подключен к 53 клемме), источником обратной связи служит преобразователь давления (подключен к 60 клемме). Подскажите пожалуйста в какую сторону мне копать.

    Пы.сы. Параметры 6-14, 6-15 Клемма 53, масштаб низкого задания/обратной связи, Клемма 53, масштаб высокого задания/обратной
    связи(соотв.) От чего отталкиваться и что учитывать при задании масштабов?
    Боюсь ваша схема неработоспособна, нет источника тока для токовой петли, короче, датчик разряжения(его токовый выход) надо подключить к + 24 В(10В маловато будет), другой конец датчика(-) на аналоговый вход ПЧ(вход ПЧ соответственно настроить)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Боюсь ваша схема неработоспособна, нет источника тока для токовой петли, короче, датчик разряжения(его токовый выход) надо подключить к + 24 В(10В маловато будет), другой конец датчика(-) на аналоговый вход ПЧ(вход ПЧ соответственно настроить)!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД150.jpg 
Просмотров:	137 
Размер:	15.0 Кб 
ID:	54042
    ПД150 не требует внешнего питания.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПД150.jpg 
Просмотров:	137 
Размер:	15.0 Кб 
ID:	54042
    ПД150 не требует внешнего питания.
    Тогда, правильно подключено, значит там другие проблемы! Вроде правильно уже объяснили: настраиваете ПЧ для работы в режиме ПИД-регулятора, обратную связь - вход на который подан сигнал датчика разрежения, задание - вход на который подключен переменный резистор, всё! Задание растянете на весь диапазон потенциометра(0-10В) - соответственно разрежение 0-80 Па. Чуть не забыл: выходную частоту ПЧ ограничите 50 Гц, чтобы дымосос в космос не улетел!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.03.2021 в 11:04.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #18
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Если уж решили всё таки сами, то как я и говорил, возьмите пример для программирования на сайте https://owen.ru/uploads/179/primer_7.pdf
    Только чуть переделать под себя.
    3-10=0 - нет предустановленного задания.
    3-15=1 - задание от потенциометра приделанного на вход клемму 53
    6-25= Максимальное значение Вашего датчика в барах (или других единицах).
    6-15= Максимальное значение, какое Вы хотите поддерживать, но не больше значения датчика.
    6-82 = изменяется только если Вы будете использовать потонциометр на пульте, если нет, то оставляете по умолчанию =50
    6-91...6-94 не трогайте, пусть будут по умолчанию, если Вы не используете выход 42 для контроля показаний датчика давления. Хотя можете этот контроль вывести на ТРМ или ИТП и смотреть, правильно ли показывает и работает датчик давления.

    Коэффициенты П и И 7-33 и 7-34 можно уже подобрать потом.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel93 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, форумчане.

    В котельной установлен частотник ПЧВ203-5К5-В (для управления вентилятором дымососа котла) + преобразователь давления ПД150-ДД250П-809-1,5-1-Р (для контроля разряжения в топке котла). Автоматика собрана по вложенной схеме в .PDF документе.

    Столкнулся со следующей проблемой. Привод дымососа не поддерживает заданное разряжение в топке котла, разгоняет движок вентилятора на максимальные обороты (50 Гц)

    На дверце шкафа управления установлен потенциометр 0-15 кОм, данным резистором устанавливается требуемое разряжение в топке. ПЧ на поворот резистора никак не отзывается.

    Покопавшись в настройках частотника как я понял реализовано следующее: источником задания служит тот самый потенциометр расположенный на дверце щита (подвижный контакт резистора подключен к 53 клемме), источником обратной связи служит преобразователь давления (подключен к 60 клемме). Подскажите пожалуйста в какую сторону мне копать.

    От чего отталкиваться и что учитывать ...
    1. Сначала тестером проверьте изменение напряжения на средней ноге потенциометра - 0...10В. Уставка не должна пульсировать!
    2. Проверьте питание датчика - 24В в диапазоне разрешенных напряжений питания данного датчика. И лучше посмотреть осциллографом, на отсутствие провалов или сильной пульсации. 10В питать токовый датчик нельзя! Оптимальное питание 24В. Если питание +24 берется с частотника, нога 12, то должны быть закорочены общие выводы - ноги 20 и 55.
    3. Измерьте тестером сопротивление входа 60 относительно 55 (ОБЩ). Оно должно соответствовать паспортным значениям частотника для режима 0...20мА!
    4. Измерьте напряжение на входе при подключении датчика 60, относительно 55(ОБЩ). Оно должно изменяться в зависимости от давления. 0В не должно быть!
    5. Частотник должен работать в режиме Автомат, т.е. ПИД-регулятор включен!

    Если вы ненароком сбили настройки изготовителей котла, то проверьте и сравните настройки в Сетап1 с настройками в Сетап2. Обычно они задублированы.

    ПИД- регулятор - коварная штука! Требует грамотной и тонкой настройки

  10. #20

    По умолчанию

    Форумчане, всем спасибо. Добился требуемого результата. Вопрос можно считать закрытым

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ1+ПЧВ203-7К5-В
    от PVE в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2020, 18:34
  2. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:23
  4. ПЧВ для управления вентилятором
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:09
  5. ТРМ133- проблемы с вентилятором
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 07:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •